E-mail:
Пароль:

Подключение генератора

Al1980
(0.00)
Уважаемые коллеги, вышлите пожалуйста схему подключения автоматического запуска генеатора при отключении эл. энергии
0
14 декабря 2011, 21:10

Поройся здесь, наверняка найдёшь искомое. http://www.owen.ru/catalog

0
15 декабря 2011, 19:56

Коллега, ты можеш воспользоваться готовым устройством, как посоветовал Горыныч, но они стоят дорого, поэтому ты как электрик сам легко соберёшь схему АВР используя контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами. Если такого не найдёш, то нужно два контактора, один в разрыв основной сети, другой в разрыв сети генератора, на выходе соеденить и подключить к потребителю обязательно через реле напряжения, т.к. генератор сразу не выдаёт нужного напряжения. Контакторы должны взаимно друг друга исключать используя блок контакты. Питание катушки второго контактора от аккумулятора бензогенератора. Проверенной на практике схемы предложить не могу, но попробуй нарисовать то что я предложил и проанализируй. По всем законам электротехники и автоматизации должно работать.

0
16 декабря 2011, 21:24

Какой генератор? Какая мощность? С воздушным или жидкостным охлаждением? Сколько фаз у сети и сколько у генератора, есть ли 3-фазные нагрузки? Соответствует ли мощность генератора суммарной мощности нагрузок с учётом пусковых режимов? Надо ли отсекать второстепенные нагрузки в режиме резервного питания? Для начала надо определиться с этими вопросами. Конечно же определитесь с бюджетом. Успехов!

0
17 декабря 2011, 00:23

АВР это хорошо. Но каким, извиняюсь, способом эта схема запустит генератор без перерыва в электроснабжении?

elektrikКоллега, ты можеш воспользоваться готовым устройством, как посоветовал Горыныч, но они стоят дорого, поэтому ты как электрик сам легко соберёшь схему АВР используя контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами. Если такого не найдёш, то нужно два контактора, один в разрыв основной сети, другой в разрыв сети генератора, на выходе соеденить и подключить к потребителю обязательно через реле напряжения, т.к. генератор сразу не выдаёт нужного напряжения. Контакторы должны взаимно друг друга исключать используя блок контакты. Питание катушки второго контактора от аккумулятора бензогенератора. Проверенной на практике схемы предложить не могу, но попробуй нарисовать то что я предложил и проанализируй. По всем законам электротехники и автоматизации должно работать.


0
17 декабря 2011, 04:38

electron79АВР это хорошо. Но каким, извиняюсь, способом эта схема запустит генератор без перерыва в электроснабжении?
elektrikКоллега, ты можеш воспользоваться готовым устройством, как посоветовал Горыныч, но они стоят дорого, поэтому ты как электрик сам легко соберёшь схему АВР используя контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами. Если такого не найдёш, то нужно два контактора, один в разрыв основной сети, другой в разрыв сети генератора, на выходе соеденить и подключить к потребителю обязательно через реле напряжения, т.к. генератор сразу не выдаёт нужного напряжения. Контакторы должны взаимно друг друга исключать используя блок контакты. Питание катушки второго контактора от аккумулятора бензогенератора. Проверенной на практике схемы предложить не могу, но попробуй нарисовать то что я предложил и проанализируй. По всем законам электротехники и автоматизации должно работать.



Без перерыва электроснабжения только с использованием источника бесперебойного питания.

0
17 декабря 2011, 04:55

elektrikКоллега, ты можеш воспользоваться готовым устройством, как посоветовал Горыныч, но они стоят дорого, поэтому ты как электрик сам легко соберёшь схему АВР используя контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами. Если такого не найдёш, то нужно два контактора, один в разрыв основной сети, другой в разрыв сети генератора, на выходе соеденить и подключить к потребителю обязательно через реле напряжения, т.к. генератор сразу не выдаёт нужного напряжения. Контакторы должны взаимно друг друга исключать используя блок контакты. Питание катушки второго контактора от аккумулятора бензогенератора. Проверенной на практике схемы предложить не могу, но попробуй нарисовать то что я предложил и проанализируй. По всем законам электротехники и автоматизации должно работать.


Насчёт высокой стоимости готовых устройств... Как говорят в Одессе "Нету денег - не.... строиться". Если у человека возникла потребность в системе автозапуска, надо сразу настроиться на бюджет в 50...80% от розничной цены генератора (для ценовой ниши до 250т.р.). На пальцах пытаться объяснить человеку, впервые столкнувшемуся с этой технической проблемой, алгоритм работы АВР, а тем более - техническое решение, занятие праздное и безответственное. Надо учитывать столь большое количество специфических и конструктивных особенностей генератора, сети, комплекса нагрузок и места установки, что для этого требуется большой опыт, а часто - интуиция. А насчёт проверенных на практике схем - они есть, работают годами безотказно, но выбор схемы и инсталляция требуют знания специфики технической проблемы.

0
25 декабря 2011, 20:12

С чего вы решили,что это дорого? В готовом изделии генератора с автозапуском сгорел контактор (Lovatto-Италия Расчитан на 16А) В магазине он стоит более 5000 р. Я купил ИЭК за 400р. на 25А. вот и делов... Со схемой проблем нет, всё дело в генераторе-кто его запустит? Надо покупать генератор с аккумулятором, который запускается с кнопки! А так готовое изделие стоит от 50000 до 300000р.в зависимости от мощности. На подключении уходит порядка одного часа. Перерыв в работе 2 минуты(без электричества), пока генератор запустится и наберёт обороты.

0
25 декабря 2011, 22:40

О каком готовом изделии за 50000....300000р. Вы говорите? Если об устройстве автозапуска, то это - дорого. А если о генераторе с устройством автозапуска. то это - начальный уровень. Что касается ИЭКовских контакторов - некоторые изготовители комплектуют ими устройства автозапуска по желанию покупателя. Ничего плохого в этом нет. Но традиционно устройства автозапуска комплектуются контакторами, корпусами и автоматическими выключателями понтовых фирм. Всё-таки эта продукция расчитана на платёжеспособных покупателей и цена, в зависимости от мощности начинается с 1600EUR. Насчёт перерыва в 2 минуты - это что-то совсем неприспособленное к бесперебойной работе. На Wilson время выхода на 100% нагрузку 15...20 секунд.

0
29 декабря 2011, 11:22

возьми схему простого АВР первая секция которого будет работать на линию вторая на генератор далее с помощью блок-контактов пускателей и дополнительно РВ иРП врежься в схему запуска генератора

0
29 декабря 2011, 21:12

Ну не знаю, Мастер! Я говорю только о том, что видел на практике! Может есть что-то и быстрее! А насчёт цены-всё зависит от производителя.Устройство автозапуска стоит 30-50т.р.(готовое изделие) ну а генератор в зависимости от мощности. Я кстати переделывал из 3-х фазного в одну(даже по документам написано, что так делается) Главное, чтобы генератор с кнопки запускался!

0
30 декабря 2011, 02:51

Если в системе охлаждения генертора установлен электроподогреватель ОЖ, нагрузка подключается при достижении рабочих оборотов (1500 и 3000 об/мин.), т.е. 15...20 секунд. Что касается цены, для дешевых генераторов с воздушным охлаждением - устройство автозапуска дешевле и попроще. Для дорогих генераторов - дороже из-за более мощных контакторов и большего набора функций.

0
31 марта 2014, 19:14

А есть ли уже готовые решения?!?! Задача: Есть котедж (400 м кв.) (с газовым отоплением) заведено 3Ф, заказчик что бы подстраховаться хочет установить Генератор на 5 кВт 1Ф с автозапуском разумеется с АВР, чтобы в случае отключения внешнего питания, сработал генератор и продолжалось питание эл.оборудования в котельной (мах 1кВт) + освещения в холлах на этажах, вообщем по минимуму(не в кромешной же темноте находиться)) ) , аналогично при появлении напряжения внешнего, генератор бы отключался и прекращал работу... Т.е. снова сработал АВР..... Кто что подскажет ???

0
31 марта 2014, 19:48

Есть готовые генераторы с системой АВР.
Из недавно установленного -HUNDAI на 5кВт.

0
01 апреля 2014, 01:16

Не понимаю, зачем нужны технологические изыски для заказчика, купившего воздушку за 25тр ? Шнурок дёрнет - и вперёд.

0
01 апреля 2014, 07:56

Наконец, трезвое мнение.

0
01 апреля 2014, 15:39

ГеополисНаконец, трезвое мнение.


Let's drunk ;)

0
01 апреля 2014, 16:50

Только до Москвы доеду.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить