E-mail:
Пароль:

Вру

Электрик-наставник
электрик69
(247.00)
В помещении электрощитовой ,ВРу в котором подключены потребители первой категории , технадзор заставил покрасить в красный цвет. Давно ли существуют такие требования?
0
17 августа 2015, 20:43

Хорошо, хоть не самих потребителей.

ТехНадзор или РосТехНадзор?

0
17 августа 2015, 20:50

На пункт НПА сходу не сошлюсь, но давно.
Только не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.
Допускается не всю целиком, а обозначать красной полосой (шириной не помню сколько мм :) ) на двери.

0
17 августа 2015, 20:58

Во, копнул и почти сразу нашёл (всегда бы так :) ):
ГОСТ Р 51732-2001:
п. 6.2.30 "Панель, предназначенная для присоединения противопожарных средств, должна иметь боковые стенки для локализации установленной в ней аппаратуры, а её фасадная часть должна быть окрашена в красный цвет".

Про полосу тут ничего нет, но где-то мне это попадалось. Многие на всё это болт кладут, а инспектора сами то-ли "плавают", то-ли закрывают глаза; а когда нет - для кого-то это становится откровением )))

0
17 августа 2015, 21:40

Панели АВР и учета всегда красили в красный цвет.

0
17 августа 2015, 22:22

prohorkinПанели АВР и учета всегда красили в красный цвет.


Ничего подобного. Красный фасад исключительно у ППУ. Причем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.

Нормативка на эту тему:

ГОСТ Р 51732-2001: "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
п.3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.

СП 6.13130.2013 п. 4.10 :
Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

0
17 августа 2015, 22:45

prohorkinПанели АВР и учета всегда красили в красный цвет.

Учёт-то тут вообще ни с какого боку.
LightWayПричем, АВР не обязательно размещается именно в ППУ.

Даже, в подавляющем числе случаев, его там нет (во-первых, стараются разделять панели по функциональному назначению; во-вторых, либо слишком велик, чтобы его туда пихать, либо, если мал - то могут вообще обойтись отдельным ящиком типа ЩАП-33).

0
17 августа 2015, 22:53

ПрохожийДаже, в подавляющем числе случаев, его там нет


Именно так. Скорее, как исключение совмещенный в панели ППУ АВР на объектах, имеющих питание по третьей категории, на которых резервирование питания СПЗ выполнено с использованием резервного источника электроснабжения (ИБП/ДГУ...).

0
18 августа 2015, 22:58

ПрохожийТолько не просто потребители первой категории, а те из них, которые относятся к противопожарным устройствам.
Если хоть один из таких потребителей среди нагрузки присутствует - красить.


Упустил этот момент. Давно стараюсь строго разделять панель СПЗ (ППУ) и панель прочих потребителей первой категории.
Так проще соблюсти следующее требование:

СП 6.13130.2013 п. 4.14:
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить