Заземление для конвекторов

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Намедни читаю инструкцию для конвекторов Thermor и вижу там следующую фразу:
"Всякие заземления запрещены!"

Как так-то? Почему?
0
02 сентября 2015, 16:46

Не предусмотрено конструкцией.

0
02 сентября 2015, 17:00

Игорь608675Не предусмотрено конструкцией.


Это многое объясняет!

0
02 сентября 2015, 17:01

Двойная изоляция применена, вот и запрещено заземлять. ПУЭ 1.7.84

0
02 сентября 2015, 17:25

lionarhДвойная изоляция применена, вот и запрещено заземлять. ПУЭ 1.7.84


Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.

О как.
Тогда вопрос, а почему в ПУЭ так категорично? Неужели присоединение заземляющего проводника может привести к аварии?

0
02 сентября 2015, 17:45

Dronnn
О как.
Тогда вопрос, а почему в ПУЭ так категорично? Неужели присоединение заземляющего проводника может привести к аварии?


Аварии не будет, но вероятность поражения током при повреждении рабочей изоляции увеличится, т.к. дополнительная изоляция не сможет помочь.

0
02 сентября 2015, 20:12

lionarh
Dronnn
О как.
Тогда вопрос, а почему в ПУЭ так категорично? Неужели присоединение заземляющего проводника может привести к аварии?


Аварии не будет, но вероятность поражения током при повреждении рабочей изоляции увеличится, т.к. дополнительная изоляция не сможет помочь.


Вот как изоляция не сможет помочь? Она бракованная или негодная? Зачем в электроприборы пихают плохую изоляцию?

В инете вот чего нашёл:
[i]Запрещено заземлять металлические нетоковедущие части таких приборов для того, чтобы избежать шунтирования дополнительной изоляции.[/i]

Вот опять двадцать пять. Как изоляция выступит в роли шунта?