Электрощит на чердаке

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Согласно ПУЭ:

2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы,
стропила, балки и т.п.) из сгораемых материалов.

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.

Теперь вопрос:

Если на чердаке есть отдельное помещение из кирпича и металлической(бетонной) крыши - можно ли НЕ считать это помещение за чердачное? Есть ли какая-либо документация по этому поводу?
Ну и соответственно можно ли будет там установить щит?
0
06 ноября 2015, 10:15

DronnnГоспода!
Согласно ПУЭ:

2.1.12. Чердачным помещением называется такое помещение...
потолком которого является крыша здания... - из сгораемых материалов.

Теперь вопрос:

Если на чердаке есть отдельное помещение из кирпича и металлической(бетонной) крыши - можно ли НЕ считать это помещение за чердачное? Есть ли какая-либо документация по этому поводу?
Ну и соответственно можно ли будет там установить щит?


Помещение, которое Вы описываете является обособленным и по своим характеристикам относится к другому классу помещений и не является - чердачным ( крыша - из несгораемых материалов) ) Прокатит как - тех-этаж... Со всеми , вытекающими из этого последствиями... А, кто с этим не согласен, пусть составит, либо предоставит АКТ, что данное (конкретное) помещение, не соответствует по своим характеристикам для установки в нём ЩР...

2
06 ноября 2015, 12:44

Назовите это помещение на планах техническим этажом и монтируйте свои коммутационные аппараты)))).

СНиП 31-06:
Чердак — пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.