Схема электрики в доме
0
10 ноября 2015, 15:06 diesel_okтут .xls можно загрузить? Здесь можно загружать только файлы изображений. Файл *.xls загрузите в любой файлообменник, а здесь напишите ссылку. 0
10 ноября 2015, 15:24 AC DCА схема где ?... вот здесь можно скачать http://my-files.ru/1wiebm спасибо за отклик 0
10 ноября 2015, 15:25 hohlachovСхемы нет. вот здесь можно скачать http://my-files.ru/1wiebm спасибо за отклик 0
10 ноября 2015, 16:30 1. Диф. автомат на 30 мА в уличном щите не надо, лучше селективное УЗО на 300 мА. 0
10 ноября 2015, 16:54 Белый_Кот6. Правильнее будет так: Олег Викторович, а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме? Раньше точно пришлось бы PEN заводить на счетчик, только после него на PE, с PE на N УЗО, ну а с УЗО уже на общий N. 0
10 ноября 2015, 17:14 desperado3... а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме? Ясное дело - они рогом упрутся, несмотря на правила. В данном случае, можно шину опломбировать, или, как рекомендуют некоторые коллеги, для заземления можно использовать прокалывающий зажим. 0
10 ноября 2015, 20:19 Белый_Кот desperado3... а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме? Ясное дело - они рогом упрутся, несмотря на правила. В данном случае, можно шину опломбировать, или, как рекомендуют некоторые коллеги, для заземления можно использовать прокалывающий зажим. Может человеку ТN-C-S не подходит. Может он сознательно на реализацию ТТ пошёл. 0
10 ноября 2015, 20:54 desperado3Олег Викторович, а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме? Раньше точно пришлось бы PEN заводить на счетчик, только после него на PE, с PE на N УЗО, ну а с УЗО уже на общий N. У нас не упираются. Деление с повторкой ДО счетчика. 0
11 ноября 2015, 06:48 , Белый_Кот1. Диф. автомат на 30 мА в уличном щите не надо, лучше селективное УЗО на 300 мА. принято. тоже также предполагал. Белый_Кот2. На вводе в щите дома нужен коммутационный аппарат. Не обязательно автомат, можно модульный рубильник. это, я так понимаю, для обесточивания в случае необходимости, чтобы на улицу не выбегать? Белый_Кот3. На трехфазную плиту 12 кВт - кабель ВВГнг(A)LS 5х4, автомат - 20 А. На однофазную - кабель ВВГнг(A)LS 3х6, автомат 32 А, но однофазную плиту - нежелательно. почему однофазная нежелательна? у меня на весь дом 15 кВт выделено. наверное неправильно будет закладывать 80 % выделенной мощности на плиту? Белый_Кот4. Скважинный насос: уже есть УЗО, на схеме обозначено 16. Дополнительных УЗО не надо, можно их количество даже сократить, например на освещении жилых комнат. УЗО № 3, 11, 16 планируются, как дополнительная ступень защиты на каждую фазу Белый_Кот5. Неправильно: нужно после УЗО номер 16. принято Белый_Кот6. Правильнее будет так: это ТN-C-S? надо будет узнать, как относятся к этому местные электросети... 0
11 ноября 2015, 08:11 Белый_Кот6. Правильнее будет так: ДЛЯ рекомендации TN-С-S нужно хотя бы хозяина отправить осмотреть ЛЭП. 0
11 ноября 2015, 08:18 diesel_okпринято. тоже также предполагал. Только обязательно именно СЕЛЕКТИВНОЕ. diesel_okпочему однофазная нежелательна? потому что вводной АВ на 25А, а на плиту 32А, при полной мощность плиты она потребляет, больше чем Вам выделили. diesel_okэто ТN-C-S? надо будет узнать, как относятся к этому местные электросети... Выбор заземления зависит не от отношения, а от состояния этих сетей. ПУЭ однозначно говорит, что нужно делать ТN-C-S, но только при условии, что состояние сетей позволяет. 0
11 ноября 2015, 08:42 hohlachovпотому что вводной АВ на 25А, а на плиту 32А, при полной мощность плиты она потребляет, больше чем Вам выделили. если на вводе АВ 25А, а после него АВ 32 А (на плиту) - это не будет нарушением? вроде как номиналы АВ должны быть ниже или равными номиналу вводного АВ? hohlachovВыбор заземления зависит не от отношения, а от состояния этих сетей. ПУЭ однозначно говорит, что нужно делать ТN-C-S, но только при условии, что состояние сетей позволяет. ясно. по этому поводу придется обращаться в электросети 0
11 ноября 2015, 09:14 diesel_okпо этому поводу придется обращаться в электросети нужно просто пойти и посмотреть самому на линии ЛЭП. diesel_okесли на вводе АВ 25А, а после него АВ 32 А (на плиту) - это не будет нарушением? это не то что нарушения, у Вас вводной АВ будет выбивать когда печка работает на больших режимах и будет обестачивать весь дом. 0
11 ноября 2015, 10:03 hohlachovнужно просто пойти и посмотреть самому на линии ЛЭП. куда именно нужно смотреть и на что обратить внимание при осмотре? hohlachovэто не то что нарушения, у Вас вводной АВ будет выбивать когда печка работает на больших режимах и будет обестачивать весь дом. понял. а если ставить плиту трехфазную, то как в теории и на практике происходит потребление энергии пофазно? равномерно или неравномерно? может быть так, что с одной фазы будет брать 4 кВт, а с двух других по 2 кВт?
|
3. Какой автомат и сечение кабеля предусмотреть для питания электрической плиты? В планах установить индукционную плиту, а вот какой мощности не знаю. Поэтому хотелось бы запаса в данном направлении.