E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Доливка масла в трансформатор ТМГ

Доливка масла в трансформатор ТМГ

Опытный электрик
Тюмень_электрик
(14.00)
Каким образом доливается трансформаторное масло в ТМГ( в частности 400 кВА). Трансформатор без расширительного бака.
0
18 ноября 2015, 23:39

Если у вас именно ТМГ и он исправен, то доливка масла (как и его замена) не требуется.
"Г" в маркировке означает "герметичный". В заводских условиях масло перед заливкой проходит дегазацию и заливается в вакуумной среде.
Расширительного бака у транса нет. Температурная компенсация обеспечивается "гармошкой" оболочки ТМГ.

0
18 ноября 2015, 23:46

Доброго времени суток, коллеги!
Посмотрите здесь http://www.ek21.ru/wp-content/uploads/transformator-TMZ-rukovodstvo.pdf
С уважением Виктор Костров!

0
18 ноября 2015, 23:59

простоПалычПосмотрите здесь


Виктор Палыч! ТМЗ и ТМГ - это "немножко" разные трансы.

0
19 ноября 2015, 20:34

Андрей Александрович, добрый вечер. Согласен.
Работал на нескольких небольших заводах в разных отраслях. Нигде не было оборудования для заливки масла в вакуумной среде.
Потому Денис Юрьевич, наверное, и спрашивает, что такого оборудования нет и как все это делается в обычных условиях не представляет.
Лично я -тоже.
С уважением Виктор Костров!

0
19 ноября 2015, 22:09

Поэтому, капремонт современных масляных трансформаторов - основной хлеб специализированных компаний.

0
19 ноября 2015, 22:14

Спасибо за ответы.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.