E-mail:
Пароль:

заземление

Эксперт клуба
Гром
(663.00)
есть ли требования по высоте установки заземления,бросил по полу вдоль стены,заказчик потребовал поднять на высоту 30 см,по стене вести геморрой плитка еле держится
0
19 ноября 2015, 11:51

Какого заземления? И самое главное где и зачем? По периметру помещения полосу прокладывать обязательно только для подстанций, в щитовых достаточно ГЗШ, причём, её роль может выполнять шина PE или РEN распредустройства. Если идёт речь о системе ВЫравнивания потенциалов, то она монтируется или в полу или на поверхности пола. Определитесь в назначении.

0
20 ноября 2015, 03:36

старая дивизионная солдатсквя прачечная,вдоль стен стоят стиралки,и центрифуги еще с СССР,заземление сделано кругом 10,отделочники когда ложили плитку как обычно срезали все штыри выходящие из пола и кабедь 4-жильный

0
20 ноября 2015, 04:48

скорее я задал некорректный вопрос попробую перефразировать,имеет ли разницу высота размещения полосы заземления,и будет ли нарушением размещение ее вдоль стены по полу,регламентируется ли и каким документом?

1
20 ноября 2015, 08:08

Громскорее я задал некорректный вопрос попробую перефразировать,имеет ли разницу высота размещения полосы заземления,и будет ли нарушением размещение ее вдоль стены по полу,регламентируется ли и каким документом?


Если вы делаете реконструкцию административного здания,то я так полагаю, должен быть и проект,если нет бумажки утвержденной то и докопаться не к чему по сути)Тут по сути уже заказчик,как я понял со слов рулит)

0
20 ноября 2015, 08:27

Заземление,заземлением,а вот электропотребители я бы посоветовал запитать с УЗО

0
20 ноября 2015, 10:13

Громскорее я задал некорректный вопрос попробую перефразировать,имеет ли разницу высота размещения полосы заземления,и будет ли нарушением размещение ее вдоль стены по полу,регламентируется ли и каким документом?


В вашем случае это регламентируется только желанием клиента. Попробуйте договориться. Не получится - придётся делать так, как ему удобно. В случаях подобных вашему, полосу пускают именно по стене.

0
20 ноября 2015, 10:14

SniperЗаземление,заземлением,а вот электропотребители я бы посоветовал запитать с УЗО


А по существу?

0
20 ноября 2015, 13:10

.

ГеополисА по существу?

ПУЭ п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.
Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.
1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

0
20 ноября 2015, 13:17

Можно много рассуждать)
Как то сталкивался еще с такой темой, что узо можно не устанавливать в ситуации,когда выполнена система уравнивания потенциалов и все металлические проводящие части помещения и сторонние соединены между собой и PE

0
20 ноября 2015, 21:15

SniperМожно много рассуждать)
Как то сталкивался еще с такой темой, что узо можно не устанавливать в ситуации,когда выполнена система уравнивания потенциалов и все металлические проводящие части помещения и сторонние соединены между собой и PE


В общем это основная защита, но она защищает от одновременного прикосновения к заземленному оборудованию оказавшемуся под напряжением и СУП ( скажем корпус стиральной машины и труба водопровода, но не спасет от (корпус стиральной машины и мокрый цементный пол, в котором нет системы ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов).
Т. Е. если замыкаешься между РЕ и СУП ничего не будет/, а если между РЕ и землей и СУП и землей, то опасно.
С уважением Виктор Костров!

0
20 ноября 2015, 21:17

:mrgreen:

0
20 ноября 2015, 23:01

Наткнулся на картинку на просторах интернета

0
03 марта 2017, 04:35

сделал как клиент сказал,поднял по стене на 60-70 см,а толку,к машинам в центре зала всеравно по полу,да хер на них,на таких мелочах экономят,сами себя наказывают

1
03 марта 2017, 11:30

Миссурисделал как клиент сказал


Кросс-модули? Не, не видел! ((
Про защиту линий скромно промолчим.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить