|
|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Вопрос по регулированию температурного режима внутри помещения
Вопрос по регулированию температурного режима внутри помещения
0
09 декабря 2015, 20:30 Если электрообогрев по средствам, то можете всё организовать посредством того метода, что описали. 0
09 декабря 2015, 23:00 VillyДоброго времени суток всем! Помещение будет обогреваться по средствам электрообогревателей. Под это дело выведена группа отдельных розеток. Чтобы энергопотребление было более эффективным планирую питание на эти розетки подавать по средствам контактора. Контактор в свою очередь будет управляться обычным терморегулятором с датчиком температуры воздуха. Вопрос: какие могут быть "подводные камни"? Контакторы не выдержат частого включения и выкл. В сутки 300 - 500 включений, через месяц потребуется замена или чистка контактной группы. 0
10 декабря 2015, 01:41 Слишком мало информации. Что за помещение, что за нагреватели, какие задачи по поддержанию температуры 0
10 декабря 2015, 02:14 Блин, у нормальных электрообогревателей стоит встроенный терморегулятор. Нафига что - то еще придумывать? А так да... 10 Каналов это 10 линий питания, да. Что там еще тянется? 0
10 декабря 2015, 04:29 LightWayНасколько понял, обогревателей будет несколько, соответственно, зон обогрева так же несколько и терморегулятор будет измерять некую среднюю температуру по больнице. Все верно. Эта средняя температура будет относительно центрального помещения (холла), к которому прилегают 3 комнаты. LightWay Ежели это не смущает, то никаких подводных камней не будет если не забудете защитить цепь управления. Заказчику вообще по фигу, он пытается экономить на всем, по этой причине FidelБлин, у нормальных электрообогревателей стоит встроенный терморегулятор. Нафига что - то еще придумывать? он купил самые деревянные электрообогреватели по 1,5кВт. niknickЗамени контакторы на твердотельные реле. Какие реле посоветуете, чтобы держали спокойно нагрузку 3,5кВт (16А)? 0
10 декабря 2015, 10:02 niknick Контакторы не выдержат частого включения и выкл. В сутки 300 - 500 включений, через месяц потребуется замена или чистка контактной группы. Учитывая инертность и гистерезис терморегулятора число переключений будет измеряться десятками в сутки. Ни о чем для ЛЮБОГО контактора на такую мощность. Служить будет годами. Особенно если не забыть про RC-цепочку параллельно катушке. А если учесть душность клиента, то про твердотельник лучше и не вспоминать. 0
10 декабря 2015, 19:03 LightWay Особенно если не забыть про RC-цепочку параллельно катушке. RC-цепь выполняет функцию гасителя ЭДС-самоиндукции катушки контактора? 0
10 декабря 2015, 19:58 Villy LightWayНасколько понял, обогревателей будет несколько, соответственно, зон обогрева так же несколько и терморегулятор будет измерять некую среднюю температуру по больнице. Все верно. Эта средняя температура будет относительно центрального помещения (холла), к которому прилегают 3 комнаты. LightWay Ежели это не смущает, то никаких подводных камней не будет если не забудете защитить цепь управления. Заказчику вообще по фигу, он пытается экономить на всем, по этой причине FidelБлин, у нормальных электрообогревателей стоит встроенный терморегулятор. Нафига что - то еще придумывать? он купил самые деревянные электрообогреватели по 1,5кВт. niknickЗамени контакторы на твердотельные реле. Какие реле посоветуете, чтобы держали спокойно нагрузку 3,5кВт (16А)? Смотри фото.У меня весь завод на твердотелках работает.
|
Помещение будет обогреваться по средствам электрообогревателей. Под это дело выведена группа отдельных розеток.
Чтобы энергопотребление было более эффективным планирую питание на эти розетки подавать по средствам контактора. Контактор в свою очередь будет управляться обычным терморегулятором с датчиком температуры воздуха.
Вопрос: какие могут быть "подводные камни"?