alfaelektrik
(0.00)
Столкнулся с неожиданной проблемой. Хрущевка 2-ка, заменена проводка. в зале розетка для тв, щелкаем выключателем несколько раз и... тв выключается потом снова сам включается. В других комнатах подобного не происходит. Выключатели, люстры все обычное, без электроники.
0
11 декабря 2015, 13:18

У Вас похоже с Тульским электриком одна, или одинаковая, проблема.
Там смотрите ответы.

0
11 декабря 2015, 16:14

Из_РоссииУ Вас похоже с Тульским электриком


В профиле alfaelektrik тоже с Тулы. Совпадение? Может некачественная партия розеток и были куплены в одном месте.

0
12 декабря 2015, 02:43

Либо это электрик которого наняли исправить работу за Тульским_электриком )

К вопросу: проверить контакты в проблемной розетке (в которую подключен телевизор) и в распредкоробке от которой розетка питается, проверить напряжение в розетке в момент включения света выключателем (мультиметром с функцией регистрации max/min значений, либо по простому - оценить на глаз изменение яркости подключенной к этой розетке лампы накаливания ватт на 150-200.

0
12 декабря 2015, 10:20

ПРОЭЛЕКТРОЛибо это электрик которого наняли исправить работу за Тульским_электриком )


Они могут и вместе работать ;)