Утечка электричества???

ctxa
(3.00)
Частный дом. Без каких либо приборов. Прибор учета - Каскад 200 МТ. при отсутствии нагрузки через некоторое время зажигается и горит постоянно верхний из двух индикаторов. что это означает интересно.
0
12 декабря 2015, 16:37

Энергосберегающих лапочек нет в сети?

0
12 декабря 2015, 19:59

есть. одна штука. навигатор.

0
12 декабря 2015, 21:43

А в цепи лампочки выключатель с подсветкой? Если Да, то через диод подсветки протекает ток (полуволна ) наверное на заряд конденсатора в схеме управления лампой, отсюда нагрузка и лампа может через некоторое время подсвечиваться (разряжается конденсатор), далее опять заряд и разряд. Поставьте простой выключатель и ничего не будет. Могу ошибаться.
С уважением Виктор Костров!

0
12 декабря 2015, 22:11

в цепи с лампой навигатор выключатель с индикатором подстветки. но он индикатор вообще то не задействован.

попробую вообще лампочку заменить на обычную и проверю.

0
13 декабря 2015, 13:55

Сопротивление изоляции когда-нибудь измерялось?

0
13 декабря 2015, 15:25

mikeСопротивление изоляции когда-нибудь измерялось?


нет.