Подскажите, по какой методике можно рассчитать требуемую мощность электрокотла для помещения. Обогрев идёт с помощью водяных тёплых полов.
0
16 января 2016, 11:54

Тема не на одну бутылку вискаря)))
На самом деле, никакой высшей математики - арифметика на уровне 4-го класса. Только очень много переменных которые нужно умножать и складывать.
Основное:
1. Регион (климат)
2. Площадь каждого из помещений
3. Высота помещений
4. Коэфф. теплопотерь ограждающих конструкций (одно дело греть дырявый сарай, а другое - современный энергоэффективный дом)
5. Наличие, площадь и тип остекления
6. Является ли помещение угловым
7. Особенности вентиляции (дебет воздухообмена, наличие рекуперации и т.д.)
...

Для более-менее приличных современных частных домов в своем регионе "пол-потолок" считаем достаточной мощность обогрева 60-70Вт/м площади, но есть примеры, когда достаточно и 20, а есть - когда и 100 мало... Плюс, стоит закладывать запас.
При расчете обогрева водяными полами стоит не забывать о том, что температуру теплоностителя вы не сможете поднять выше +40...

0
16 января 2016, 12:39

Какая методика? Что купили, то и надо установить!
У меня была ситуация, когда в коттедж с 15 кВт выделенной мощности установили электрокотел мощностью 120 кВт.
Хозяин сам купил котел, ему смонтировали спецы от продавца. Типа по акции, монтаж в подарок.

0
16 января 2016, 12:45

Из_РоссииЧто купили, то и надо установить!


Тот что купили, на треть вышел из строя, подтекает и не совсем его хватает.

LightWayНа самом деле, никакой высшей математики


А формулы-то есть или всё эмпирическим путём?

0
16 января 2016, 13:05

DronnnА формулы-то есть или всё эмпирическим путём?


Формулы есть. Чтобы не отсылать к нормам, дам ссылку на пример расчета.
Можно и эмпирически, но обычно все же расчетно. При этом самое важное - правильно рассчитать коэфф. теплопотерь, что в современных "пирогах" ограждающих конструкций не всегда просто. Дерните любого нормального теплотехника. Он за копейку малую сделает вам прикидочный расчет. Возьмете котел с запасом "на ступень". Жрать больше чем нужно при наличии обратной связи он не будет.
Сейчас играюсь с объектом на котором (до подключения газа) отопление теплыми полами выполняется резервным (вспомогательным) электрическим котлом 18кВт. Среднее потребление даже при -25 не превышает 10кВА. И это в необитаемом доме около 500 квадратов (правильно построен из приличных материалов).

0
16 января 2016, 17:55

DronnnА формулы-то есть или всё эмпирическим путём?


Исходите из - 100 Вт на 1 м2
И не ошибётесь...

0
17 января 2016, 04:01

AC DCИсходите из - 100 Вт на 1 м2


Не все так просто, это подходит если дом сделан по современным нормам, при высоте потолка не более 2,5 метра, при одном окне и если помещение не угловое и минимальной вентиляции. Так что лучше воспользоваться услугами теплотехника.

0
17 января 2016, 13:33

Теплотехник рассчитает. Покупать будете из того, что есть. Или ближайшего большего. И все расчёты, как пальцем в небо...

0
17 января 2016, 14:12

Тёплые полы считают, исходя из 200 Вт/кв.м

0
17 января 2016, 20:58

Мастер исходя из 200 Вт/кв.м


На Новой Земле или в Якутии...

0
18 января 2016, 04:08

Для полов - это норматив у нас, во всяком случае, так они говорят.