|
|
Пусковой ток понижающего трансформатора 15кВа
 Эксперт клуба desperado3 (1265.00) |
Коллеги, доброго времени дня. Подскажите, может кто сталкивался. Ситуация следующая.
Есть понижающий транс 380/220 трехфазный на 15кВа.
От него запитан станок. Мощность станка 7,5 кВт, максимальный ток по первичной обмотке на трансе 23А.
Честно говоря, не предполагал, что установив автомат АВВ S203 С50А, столкнусь с проблемами.
В общем даже на холостом ходу автомат "бабахает" при включении общего рубильника шкафа. Не всегда, а видимо когда напряжение проходит через нулевую точку при включении. Но из 10 раз 6-7 точно.
Автомат в самом трансе стоит на 75А.
Собственно вопрос: хочу поставить автомат вместо С50 - D63 (сечение позволяет, токи К.З. думаю тоже, подстанция 1000кВа рядом).
Как думаете он не будет вышибать? И какой лучше выбрать? Если в качестве эксперимента для начала, чтобы не переплачивать, то думаю какой лучше - Выключатель авт. мод. 3п D 63А ВА-201 10кА DEKraft 13019DEK (959р) или Выключатель авт. мод. 3п D 63А ВА 47-60 6кА ИЭК MVA41-3-063-D (573р)?
Шнайдер или Легранд в районе 4500-7000 руб.
Заранее спасибо
|
|
Ну то что D ставить надо это однозначно, а производитель не очень принципиально, зависит от бюджета. Тот же иэк будет работать, но есть вероятность брака. Но разница в цене не соответствует разнице в качестве с тем же леграном.
Я бы не стал рассматривать модульку с отключающей способностью до 25кА.
А за такие деньги проще взять ВА88-32 63А. Или литой чинт, хюндай и т.п.
Да, для эксперимента сразу отдавать 5000-7000 не хочется, а вдруг бабахать тоже будет. Хотелось сначала что попроще, а если "прокатит", то взять другого (скажет более дорогого) производителя.
ДЭК, ИЕК - кроме геморроя ничего не наживёте. Они пару - тройку раз сработают - и можно менять.
Автомат D на вводе ЩР - как то не очень хорошо. Я бы сколхозил какой-нибудь ограничитель пускового тока на проволочных резисторах, контакторе, и реле времени, в самом станке, или в виде внешнего устройства.
Посмотрите ещё вот здесь: http://www.indstore.ru/product/0000597
Олег Викторович. Этот автомат не на вводе. На вводе ЩР рубильник на 100А. А ЩР запитывается с РП автоматом на 125А.
Я согласен что можно сколхозить, варианты есть не спорю. Как всегда хотелось бы малой кровью.
ИЕК и ДЭК хочу поставить только в качестве эксперимента, чтобы быть уверенным, что именно 63D не будет вышибать.
Андрей, места в щите маловато, чтобы ставить эту серию. Думаете 10кА - недостаточно? И у этой серии электромагнитный расцепитель разве не 8-12Iн? Если да, то 63А может и вырубать.
Олег Викторович, в описании написано "Максимальный ток ограничения, А 32
Эффективный ток ограничения, А 22" не совсем понял формулировку. У меня похоже пусковой ток выше 500А, раз автомат С50 срабатывает
Сергей Юрьевич, то есть, если автомат D будет защищать отходящую линию к станку, то можно попробовать, но не факт, что получится. Недавно подключал тор. трансформатор 1,6 кВт через автомат D20, Леграндовский, модульный. Казалось бы - куда больше? Всё равно иногда срабатывает, причём на холостом ходу.
Вряд ли, думаю, что пусковой ток на холостом ходу должен быть где-то 90 - 100 А.
Что касается ESB00323, то я привёл ссылку для примера: устройство содержит резисторы, контактор и электронную схему управления.
Да автомат защищает только отходящую линию к станку.
Я согласен. Сам всю голову изломал. Можно конечно через предохранители. Интересны 2 момента:
1. До того, как перевезли участок, весь участок сидел на одних только стеклянных вставках на 100А и все больше ничего. Если рубить, то все станки сразу. И естественно все работало, за исключением конечно надежности схемы.
2. Автомат, который стоит в трансе 380/220 от производителя транса (mitsubishi). Судя по время-токовой характеристике на автомат, у него электромагнитный расцепитель в диапозоне 8-12 номинала, т.е. 600-900А. И он не отрабатывает.
Поэтому я предполагаю, что поставив 63D (630-1260А) он все же будет держать в момент пуска на холостом ходу.
Предохранители - неплохо было бы, только не знаю, есть ли приличные модульные держатели на токи, более 32 А.
Автомат ВА 57-35 КЭАЗ не рассматривали как вариант ( если он по габаритам подходит). Вполне неплохо себя зарекомендовали на подстанциях.
Приличные до 63 как раз есть. Но стоят.... Дешевле приличный АВ на 35кА купить.
А так - да, вариант с ПВР и вставками gG - реально хороший.
И литые не влезут? Они ж немногим больше модульки - и то по высоте.
10кА может и поработают, но недолго. Все дело в контактной группе. Кста, экспериментальный С50 лучше уже выбросьте от греха (или, если любопытно, разберите чтобы посмотреть что стало с камерами))
Посмотрите на их время-токовую и сравните с модульными АВ...
Андрей, посмотрел характеристику. Все как-то на грани. Если у меня пусковой ток будет больше 12-13Iн (756-819А), то тоже будет бабах, потому как бросок длится примерно 0,02с.
Да и модулька не лучше.
В общем думаю производитель транса в далеком 1988г. не зря поставил там автомат на 75А (гарантированно не будет вышибать).
Получается если не колхозить, то либо покупать и выносить из щита на аналогичные токи ту же 88 серию ИЕК, либо ПВР с вставками.
Единственное, пока не знаю точно как поведет себя станок в случае перегорания одной из вставок и наличии двух фаз вместо трех.
Спасибо всем кто тут отписался, помогли мне решить проблему
Ну так ничего хорошего в этом нет. Зачем тогда вообще нужен автомат, который не защищает нагрузку?
Можно добавить в схему реле контроля фаз и контактор.
...независимый расцепитель к существующему АВ.
А для пущей якости - модуль выбора фазы для цепи управления (защиты).
Древний автомат, где к нему расцепитель найдёшь?
Это ж не приставку какую... Выбрать подходящий по стороне навесного... Хоть от модульки присобачить - лишь бы ход был достаточен и усилие..
Хотя и сам автомат мона махнуть не глядя на 88.
Байка почти не в тему... Был у меня хлопец. Крепкий такой парнишка, в т.ч. головой, который на уже см,онтированном объекте не поленился белым маркером на всех АВ в ГРЩ исправить "ВА" на "14". Обнаружилось это перед самой сдачей, когда исправлять было поздно.
Как ни странно, сдача прошла на ура. Только потом инспектор меня отводит в сторонку и тихонечко так "вы бы всё же маркер смыли... Оно хоть и правильно, но не все разделяют наши идеи" )))