Проблема вот в чём, воздушка в деревне обрыв ноля произошёл нахлёст на фазу в сети 380 погорело оборудование. Какую можно установить защиту от этой проблемы?. Заранее спасибо!
0
02 февраля 2016, 11:42

1. СИП.
2. Реле напряжения на вводе.

1
02 февраля 2016, 12:53

СИП надо всю линию менять, накладно выйдет да и согласовывать надо с поставщиком. А реле напряжения похоже у нас вещица обязательная

1
03 февраля 2016, 21:42

Реле напряжения, стабилизатор, защитное заземление

0
03 февраля 2016, 21:52

Димон26защитное заземление


Да, качественное повторное заземление в сочетании с УЗИП и РКН/РКФ позволят защитить свое имущество от проблем с питающей сетью.

0
04 февраля 2016, 01:43

В деревнях обычно заземлёная нейтраль и она и одна фаза. Заземление никак не поможет спасти тот же холодильник, если при проблеме на линии пойдёт другая фаза вместо нейтрали.
Узип больше защищает электронику, которая сейчас практически везде и цена ремонта может быть большой. Времена дубовых холодильников не боящихся ничего остались в прошлом веке. Спалить их можно было только постояным током, 380 питания переживали без последствий. А современые нежные и даже колебания допустимые стандартом им не очень нравятся

0
04 февраля 2016, 08:13

mikeЗаземление никак не поможет спасти тот же холодильник, если при проблеме на линии пойдёт другая фаза вместо нейтрали.
По крайней мере качественное повторное заземление нулевого рабочего проводника (нуля) у дома снизит потенциал другой фазы, аварийно попавшей на нейтраль, имхо. Заземление корпуса холодильника - да, не поможет именно в этом случае, но должно быть для защиты людей

0
04 февраля 2016, 09:47

megavolt5144качественное повторное заземление нулевого рабочего проводника (нуля) у дома снизит потенциал другой фазы, аварийно попавшей на нейтраль

+1
Кроме того без нормального повторного заземления УЗИП - кусок пластмассы.

0
04 февраля 2016, 22:58

РКН/РКФ + МП - бюджетное решение в принципе решающее проблему обрыва нейтрали. Если сравнивать с модульными МП приличных производителей (линеек), можно рассмотреть: http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/vspomogatelnye3-ustroystva/406286/?sphrase_id=587901. Если я не ошибаюсь, УЗИП, это импульсные разрядники ориентируемые главным образом как молниезащита.

0
05 февраля 2016, 01:05

Electric StrРКН/РКФ + МП


Не поясните в чем смысл использовать одновременно и РКН/РКФ и РПН (расцепитель перенапряжений)?

0
06 февраля 2016, 10:16

LightWay
Electric StrРКН/РКФ + МП


Не поясните в чем смысл использовать одновременно и РКН/РКФ и РПН (расцепитель перенапряжений)?


Не совместно, а или-или. Имел ввиду защиту от обрыва нулевого проводника и попадания фазы на ноль (например через нагрузку в МКД), первое что приходит на ум реле контроля напряжения/фаз как элемента управления в сборке с магнитным пускателем/контактором в качестве исполнительного элемента схемы, через который запитана нагрузка. Реле контролирует уровни напряжений на фазах/фазе и отключает нагрузку при возникновении аварийной ситуации при минимальной/максимальной уставки реле. Устройство защиты от легранда призентуется как защита от "обрыва нуля", признаюсь использовать пока не доводилось, но если оборудование работает, то единственный минус, при восстановлении нормальной схемы питания вводной автомат придется включать в ручную, а также имеет смысл установки вольтметра для визуального контроля уровня напряжения питающей сети (для 3ф сети с пакетником переключающим фазы) перед включением после аварийного отключения, либо реле с дисплеем отображающим уровни напряжения.

0
06 февраля 2016, 20:22

Перечисляя оборудование через "+" вы явным образом указываете на совместное использование.

Electric StrНе совместно, а или-или.

Принято. Остальное - очевидно))

Упомянутое вами леграндовское РПН - игрушка достаточно дорогая и не всегда применимая. Фиксированное напряжение отключения 275В...

0
06 февраля 2016, 22:45

Ну на счет цены в принципе сопоставима с комплектом реле и модульный контактор (если не ИЕКоподобного производителя). А вот что касается уровня напряжения, это да, согласен, высоковато, хотелось бы все таки вписаться в 10-15% номинального.

0
07 февраля 2016, 13:47

Лучше не пускатель использовать, а что-то типа импульсного реле, чтобы не держать всё время катушку включёной. В домашних условиях лишний электроприбор включёный не очень полезен. На даче собираюсь поставить ртутное реле, откопал разбирая старый хлам. По сути это импульсное реле только вместо открытых контактов ртутный выключатель.

0
07 февраля 2016, 14:04

mikeразбирая старый хлам


Старый хлам - это какой-нибудь "американец" до 2000 года выпуска? ))

0
07 февраля 2016, 18:46

vovan00609Проблема вот в чём, воздушка в деревне обрыв ноля произошёл нахлёст на фазу в сети 380 погорело оборудование. Какую можно установить защиту от этой проблемы?. Заранее спасибо!


Могу предложить небольшую кучку УЗМ51М и СР722 :) http://meandr.ru/uzm51m и http://www.3nnov.ru/product_137.html
http://www.volt-m.ru/forum/view/590/?fpage=16

0
08 февраля 2016, 06:35

mikeЛучше не пускатель использовать, а что-то типа импульсного реле, чтобы не держать всё время катушку включёной. В домашних условиях лишний электроприбор включёный не очень полезен. На даче собираюсь поставить ртутное реле, откопал разбирая старый хлам. По сути это импульсное реле только вместо открытых контактов ртутный выключатель.


Вот мне тоже не нравиться постоянно "держать" пускатель, при этом вроде бы при редких циклов коммутации МП вроде снижается его надежность на размыкание (где-то что то такое попадалось, но точно не помню). А импульсные реле с контактной группой более чем на 16А не подскажите?

0
08 февраля 2016, 14:27

Electric StrА импульсные реле с контактной группой более чем на 16А не подскажите?


Из массовых на 32А у ШЭ - Acti9 iTL A9C30831 и у АВВ в свежей 290-й серии.

0
08 февраля 2016, 17:23

LightWay
Electric StrА импульсные реле с контактной группой более чем на 16А не подскажите?


Из массовых на 32А у ШЭ - Acti9 iTL A9C30831 и у АВВ в свежей 290-й серии.


Спасибо, буду иметь в виду, и по мере возможности применять