Эксперт клуба
Roman_ekb
(316.00)
В комплект к заказу- необходимо было поставить удлинитель; 100м 4кв.
Заказчик заявляет, что на входе в удлинитель 220В на выходе 110В.
Чем может вызвано такое падение?
0
04 февраля 2016, 08:17

чем могут быть вызваны такие замеры заказчика, вольтметры в студию :)

0
04 февраля 2016, 08:30

Чем мерили не знаю. Собран авр, на 110 он не запустится. При кротком удлинителе всё работает.

0
04 февраля 2016, 09:40

А какая нагрузка висит на этой линии?

0
04 февраля 2016, 10:16

Заказчик говорит, что пушка 3кв

5
04 февраля 2016, 11:00

Roman_ekbЗаказчик говорит, что пушка 3кв


Либо свистит, либо измерять не умеет, либо контакты где-то "горячие", но на 100м на кабеле 4 кв. и нагрузке 3кВт падение напряжения порядка 15В.
Впрочем, есть вариант, что одна из жил тупо в обрыве, а 110 - это очень похоже на наведенное напряжение.

:idea: Достаточно в качестве нагрузки повесить обычную лампочку накаливания ватт на 60. При обрыве она не загорится. Если на самом деле 110В - будет гореть в пол-накала. Собственно, параллельно лампочке и стоит измерять напряжение.