Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Управление приводами окон Velux по шине KNX

Управление приводами окон Velux по шине KNX

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии
(773.00)
Приветствую всех, появилась задача напрямую из шины knx управлять приводами открытия окон Velux KMG-100 и приводами штор той же фирмы.

Со шторами там все просто, уже подключили к блоку управления шторами 24В. Работает без проблем переполюсовкой. Шторка открывается и закрывается.

А вот с приводом KMG пока проблема, он идет со своей электроникой (контроллер) и ghjnjrjkjv io-homecontrol, которая подключается по безпроводу к своему блоку управления. Так вот, блоки управления никто не покупал, а по данным производителя к шине KNX их подвязать нельзя, да и покупать блоки на 12 окон, находящиеся в разных местах не рентабельно.

Также в номенклатуре Velux есть интерфейс с переключателем для внешнего управления (KLF 050/100). Производитель по нему тоже не дает конкретной информации. А именно, работает этот интерфейс напрямую с приводом KMG или все равно нужен контроллер. Данный радио интерфейс позволяет добавить в систему обычный кнопочный выключатель, что нас вполне устроит. Такой вариант управления на модулях knx организовать проще всего.

Может кто сталкивался с подобным. Пока не хочется курочить привода открытия, хотя этот вариант тоже рассматриваем.
0
09 февраля 2016, 18:56

ЕЕС-технологииПока не хочется курочить привода открытия

Глянул инструкции на KMG-100 и KUX 100.
Датчане знают толк в извращениях. Между блоком управления и приводом двухпроводка постоянным 24В.
Крайние положения настраиваются "ручками" по инструкции.
Думаю, стоит поиграться с приводом, подав на него 24В. Старт/стоп запускается, скорее всего, провалами в питании. Раскрыв алгоритм управление, сымитировать его любым релейным блоком KNX не составит для вас труда.

0
10 февраля 2016, 00:15

да вот если бы так все просто было. На блок идет 24В, которые собственно и приходят с KUX 100. Сам сервопривод, он же двигатель, питается уже 6-ю вольтами. Найти БП с 6-ю вольтами пока не получилось, делать его из 12-ти или 24-х пока не хочется. Основная проблема, что даже к KUX 100 нельзя просто так подключить обычный кнопочный выключатель. Возможно только вроде как через KLF 050, который физически с KUX 100 никак не соединяется. Только радиопротокол io-home control, информации о котором крайне мало. Если для работы без пульта достаточно только KLF и KMG, то все хорошо. Вопрос, зачем тогда KUX? Да и вообще, для чего обычный электропривод открытия, стоимостью в 8 тысяч рублей так усложнять? Привод для шторы то там нормальный, без встроенного контроллера непонятно чего.

0
10 февраля 2016, 00:53

ЕЕС-технологиида вот если бы так все просто было.


Пока искал доку, попалась на глаза ветка на ixbt (довольно старая), где коллега утверждал, что подрубался тупо релейным управлением по 24В.

Система у датчан на самом деле странненькая. Решения есть, например, задействовать радиогейты на 868 в связке с KUX 100, но дешевле выкинуть наф эти приводы и взять что-то человеческое со стандартным интерфейсом аля Belimo.

Кста, у вас они с датчиком дождя или без?

0
10 февраля 2016, 01:08

KLF напрямую с KMG не стыкуется, т.к. у KLF просто нет проводного внешнего интерфейса, а KMG получает питание от KUX.
Штатный вариант - KMG-100 + KUX 100 + KLF 050 + параллельно обычный кнопочный пост и ваш релейный блок.
KUX - по числу приводов, а KLF 050 - по числу комнат (если приводы в комнате должны управляться синхронно) или по числу приводов.
Это позволит рулить как штатными пультами из комплекта KUX 100 или с локального кнопочного поста, так и централизованно в автоматическом режиме. Практически бесплатно - чуть больше 300 евро на "форточку" + ваши релейные блоки.

По мне, вся эта односторонняя радиоканальная фигня без контроля фактического состояния - от лукавого. Один фиг придется контролировать хотя бы охранными датчиками. Мысль про "выкинуть KMG" представляется все более разумной. Не даром столько предложений на авито этих приводов "купленных по ошибке" )))

0
10 февраля 2016, 11:56

Ну предположим, что питание мы даем на KMG без проблем, в системе у нас есть БП на 24В. В инструкции к KLF вообще не написано, каким образом он состыковывается с остальной системой. На нем есть только кнопка, как впрочем и на KMG. Сам привод у нас с датчиком, но они не особо и нужны, так как в системе есть своя погодная станция с полным комплектом датчиков. Но в качестве дублирующей составляющей могут и пригодиться. Самое УГ, что для окон velux универсальных приводов с комплектом установки нет. Надо что-то мудрить с системой запирания, а этого делать не хочется. В общем продолжаем искать варианты.

0
10 февраля 2016, 12:34

Итак, за сегодня найден производитель в Польше, который делает платы для приводов велюкс в целях подключения их напрямую к системам управления на базе KNX, LCN, Loxone и так далее. Собственно выкидываем родную плату, ставим эту и управляем приводом обычным актором для штор и жалюзи, 24В со сменой полярности. Цена вопроса - 49 евро за плату, плюс сколько-то будет стоить доставка. Сейчас пытаюсь наладить контакт и купить.

0
10 февраля 2016, 15:01

Приводы уже установлены на окнах или лежат в прикуску?
Если второе, то универсальных приводов как цепных, так и ригельных - вагон и маленькая тележка. Постоянно используются для дымоудаления.

0
10 февраля 2016, 20:41

стоят на окнах