Вопрос по трехфазному автомату
Saturn (1.00) |
Здравствуйте. Вопрос объясню на пальцах что бы было понятней, имеем трех фазный автомат допустим на 50 ампер, в него входят три фазы и соответственно выходят и расходятся на три линии по 220 вольт, так вопрос заключается в следующем, нагрузку 50 ампер это автомат держит общую нагрузку в 50 ампер суммарно с трех линий по 220 вольт, или с каждой линии отдельно по 50 ампер? Но если с каждой линии отдельно, то тогда получается суммарно 150 ампер? Заранее спасибо. Извините если сумбурно задал вопрос.
P.S. 05.03.2016 Большое спасибо всем за комментарии, я получил ответ на свой вопрос.
|
|
Каждая фаза по 50 А. Можете посмотреть внимательно на автомат. Обычно трёхфазный автомат это три соединённых вместе однофазных автомата.
Если любая фаза привысит 50 А - автомат выключится. Про характеристики автоматов сейчас речь вести не будем.
Там еще старый стоит, черный, он в одном целом корпусе))). Спасибо.
В автомате три секции, синхронизированные механически
Старые советские автоматы так же рассчитаны на нагрузку 50А по каждой фазе. Как уже сказали выше:
Однако старые автоматы в чёрных корпусах лучше заменить на более современные.
лучше сразу ДИФавтомат...
лучше сразу ДИФавтомат...
Старый-новый не важно, номинал указан для одной фазы. Токовые защиты также работают не зависимо друг от друга по каждой фазе. Синхронизирован лишь механизм включения и отключения. Как ранее коллеги верно отписали. Суммарный ток не 150А, расчет по трехфазной цепи несколько другой.
Установка диф.автомата дело хорошее, но не всегда применима, особенно на старых объектах с электропроводкой смонтированной еще при "царе Горохе", замена проводки также не всегда уместна из-за ряда факторов, не зависящих ни от обслуживающих электриков, ни от заказчика, который далеко не всегда собственник.
лучше сразу ДИФавтомат...
Где гарантия, что из-за старой проводки типа АППВ дифф не будет срабатывать каждые 5 минут?
И что людям делать? Менять проводку? Не каждый согласиться.