Заземление воздуховодов

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Допустим идёт по помещениям воздуховод. Длинный. Его по идее необходимо присоединить к СУП. Вопрос в том, как правильно рассчитать каким проводом необходимо соединять, в скольких местах.
Ничего путнего в интернетах не нашёл.
Пишут кое-где про сопротивление растекания, а как рассчитать - несколько научных аццких методик, в которых без поллитры не разберёшся.

Кто что подскажет?
0
03 марта 2016, 15:07

Берите 6 мм.кв. и смело присоединяйте к СУП!
Про длинный. Бывают стоят шумогасящие вставки. Они из диэлектрика. Тогда до и после них. Если сплошной металл, то хватит одного провода.
Проект , понятно, надо смотреть и им руководствоваться.

0
03 марта 2016, 16:09

Из_РоссииБерите 6 мм.кв. и смело присоединяйте к СУП!


Да так обычно и делаем.
И про вставки в курсе. Речь-то о другом.
Проектанты сами спрашивают как уравнивание сделать.

0
04 марта 2016, 14:16

DronnnГоспода!
Допустим идёт по помещениям воздуховод. Длинный. Его по идее необходимо присоединить к СУП. Вопрос в том, как правильно рассчитать каким проводом необходимо соединять, в скольких местах.
Ничего путнего в интернетах не нашёл.
Пишут кое-где про сопротивление растекания, а как рассчитать - несколько научных аццких методик, в которых без поллитры не разберёшся.

Кто что подскажет?


Дружище, если по ПУЭ то РЕ проводник в СУП (кроме приходящего к ГЗШ) должен выполнятся сечением не менее 4мм2. А что касается воздуховода, то в местах стыков нужно устанавливать перемычки и подключить вначале воздуховода и вконце к СУП. А если перемычки не ставить, то каждый соединительный элемент нужно подключать к СУП .