Всем известно что при утечки тока в цепи срабатывает электромагнитное реле, причем ток утечки 30мА. Неужели этого тока хватает для того что бы отсеч контакт или оно работает по другому принципу?
|
|
Есть и электронные УЗО... И 10 мА хватает...
Непонятен вопрос. Посмотрите Вэбинар от АВВ, мозможно вопрос отпадёт сам собой.
https://www.youtube.com/watch?v=zA1_N1uLil8&index=1&list=PLDUy7pnUIiEfaM1CFS0IaIkFpfW3MvV89
или от ИЕК
http://www.iek-edu.com/webinar/archivewatch/269/e346cbff1
В состав механического УЗО входит не совсем обычное реле: это поляризованное реле. Кроме катушки, там имеется маленький, но довольно мощный постоянный магнит. Этот магнит создаёт постоянное магнитное поле в сердечнике катушки, и тем самым, удерживает подпружиненное подвижное ярмо. При прохождении даже очень маленького тока через катушку реле, возникает магнитное поле, которое уменьшает магнитное поле постоянного магнита. Ярмо, под действием пружины, отходит от сердечника, и воздействует на спусковой механизм УЗО.