E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Наземный щит учёта и распределения

Наземный щит учёта и распределения

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Кто-нибудь сталкивался с щитами для учёта и распределения или просто распределения, для улицы, наземного исполнения, установка на бетонное основание?
Кабель подводится снизу из-под земли.
Какая контора их выпускает?
0
09 марта 2016, 02:26

Типа управления наружным освещением? Сами делали.

0
09 марта 2016, 06:22

FidelТипа управления наружным освещением? Сами делали.


Хотелось бы заводское исполнение

0
09 марта 2016, 09:34

Описывал /
Регулярно использовал такие в качестве распределительных и учета на участках частных домовладений.
Устанавливается на бетонное основание или просто отсыпку щебнем. Сети нередко не заморачиваются и ставят киоски прямо на грунт или свайное основание.

0
09 марта 2016, 11:01

LightWayРегулярно использовал такие в качестве распределительных и учета


Точно! Было у меня смутное ощущение, что нечто подобное читал. Единственное во сколько всё это счастье обойдётся с доставкой в Томск. Может оказаться что будет проще заказать где-нибудь у местных производителей.

0
09 марта 2016, 11:26

Если для учёта, то неплохо для начала выяснить местные требования, чтобы потом не переделывать. Туда ещё подогрев ставят, поскольку рабочая температура счётчика выше уличной в морозы

0
09 марта 2016, 12:22

Т.е. в обычный щит учета подогрев не нужен, в этом прямо необходим?

0
09 марта 2016, 13:08

mikeЕсли для учёта, то неплохо для начала выяснить местные требования,


Если это не Якутия или местные сети с перепоя не выкатили завышенные требования, большинство приборов учета имеют рабочий диапазон -45..+70, да и на полный УХЛ2 (от -60) подобрать не фокус, что будет явно дешевле чем заказывать щит с климатикой.

0
09 марта 2016, 16:14

Dronnn
FidelТипа управления наружным освещением? Сами делали.


Хотелось бы заводское исполнение


Вы меня не поняли. Корпуса, естественно, заводские, благо их много. Начинку сами собирали.

LightWay Описывал /
Регулярно использовал такие в качестве распределительных и учета на участках частных домовладений.
Устанавливается на бетонное основание или просто отсыпку щебнем. Сети нередко не заморачиваются и ставят киоски прямо на грунт или свайное основание.

Типа такого я и имел ввиду.

0
09 марта 2016, 21:26

Ну рядом с Питером ставят подогрев в щит учёта. Ничего заумного и золотого, саморегулирующися кабель и автомат.

0
15 марта 2016, 09:14

IEK Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54
IEK Корпус металлический ЩМП-18.6.4-0 74 У2 IP54
IEK Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54
IEK Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54

Смонтировал 2шт ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP31.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить