E-mail:
Пароль:

Почему гаснут светильники?

Эксперт-электрик
MelekTaus
(83.00)
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В складском помещении имеются ворота (рольставни) с трехфазным электроприводом и освещение - 6 светодиодных прожектора по 70 Вт. При пуске ворот гаснут светильники. В чем может быть проблема?

Автоматы ворот (3-х пол.) и освещения (1 пол.) соединены гребенкой.
Напряжение по фазам ~230В.

На схеме расположения светильников: красный гаснет постоянно, зеленый - реже, но вместе с красным.
0
18 марта 2016, 10:42

Ищи где плохой контакт, где теряется напряжение

0
18 марта 2016, 11:12

Потому-что нули перепутаны.

1
18 марта 2016, 12:33

Возможно, при пуске ворот появляется просадка напряжения.
Посмотрите питающий кабель: сечение, состояние.

0
18 марта 2016, 13:42

DronnnПотому-что нули перепутаны.


Что это значит?

0
18 марта 2016, 13:43

mikeИщи где плохой контакт, где теряется напряжение


Все соединения протянул на всякий случай - не помогло.

0
18 марта 2016, 13:49

Из_РоссииВозможно, при пуске ворот появляется просадка напряжения.
Посмотрите питающий кабель: сечение, состояние.


В наш склад приходит СИП 4*25, недавно протянули. Он идет от старого ВРУ. К ВРУ идет СИП со столба. На столбе 7 алюминиевых без изоляции - 3 фазы к нам, 3 к соседям и общий ноль. На шинах в ВРУ напряжение колеблется примерно от 219 до 231В.

0
18 марта 2016, 13:58


Сейчас в соседнем помещении один светильник начал моргать. Тоже последний в линии, тоже после СИПа 4*25.

0
18 марта 2016, 15:38

Похоже, что ворота включаются в цепь последовательно со светильниками. При работе электродвигатель снижает на прожекторах напряжение настолько, что преобразователи перестают работать - отсюда погасание и мигание. Проверьте схему подключения. Возможно что-то перепутано.
Кстати, а как работает двигатель, какие обороты?

0
18 марта 2016, 16:32

МастерПохоже, что ворота включаются в цепь последовательно со светильниками. При работе электродвигатель снижает на прожекторах напряжение настолько, что преобразователи перестают работать - отсюда погасание и мигание. Проверьте схему подключения. Возможно что-то перепутано.
Кстати, а как работает двигатель, какие обороты?


Про обороты не могу сказать. Включены параллельно.

0
18 марта 2016, 16:36

Было бы неплохо фото щита приложить. Чтобы понять какие автоматы, неплохо было бы узнать мощность движка на ворота.

0
18 марта 2016, 16:59

desperado3Было бы неплохо фото щита приложить. Чтобы понять какие автоматы, неплохо было бы узнать мощность движка на ворота.


Автоматы Шнайдер - 3-х полюсный 16А на ворота и 1 полюсный 16А на свет. На воротах написано max 2200W. Мерил клещами - 1А на каждой фазе (ворота). Свет 1,7А.

0
18 марта 2016, 17:01

Возможна связь просадки напряжения с влажной погодой?

0
18 марта 2016, 18:46

Все возможно. Если сопративление изоляции ещё не мерили - померить надо. Понятней станет.

0
18 марта 2016, 19:30

MelekTausЧто это значит?


Это значит, что ноль проверьте получше.

0
18 марта 2016, 22:33

Берётся кусок провода, подсоединяется на ноль в щите, другой конец к вольтметру и идем к последнему светильнику. Второй конец вольтметра на ноль в светильнике и создав ситуацию с морганием смотрим что на вольтметре, делаем выводы о падении напряжения по нулю. Далее повторяем действо, но уже с фазой, если по нулю всё хорошо. Чудес не бывает, раз светильник гаснет, ему мало напряжения, задача проста,найти где оно потерялось.
Ну и так же идти по цепям приближаясь к щиту, пока не будет найден участок с проблемой.
Да и на всякий случай, хоть и редко, но бывает что цвет провода в кабеле меняется. Это не чудо а косяк производителя.

0
19 марта 2016, 14:16

desperado3Было бы неплохо фото щита приложить. Чтобы понять какие автоматы, неплохо было бы узнать мощность движка на ворота.


Мощность двигателя 750 Вт, 24 об/мин.

0
20 марта 2016, 08:39

К светильникам идет NYM 3*1,5. До первого светильника метров 10. Между светильниками по 5 м. Светильники вот эти asd-electro.ru/products/2_04_prozhektora/26271/

0
20 марта 2016, 17:34

Вольтметр на последний светильник подключить и смотреть напряжения при работе ворот.

0
20 марта 2016, 22:53

AjaksВольтметр на последний светильник подключить и смотреть напряжения при работе ворот.


Есть подозрение, что лучше не вольтметр, а осциллограф.

1
21 марта 2016, 00:13

Подозреваю, что косяк не в проводке и щите, а в самих светильниках.
Самый надёжный способ диагностики, без приборов - "Лампочка Ильича". Подключаем временные лампы накаливания параллельно проблемным светильникам, включаем, запускаем двигатель ворот, и смотрим, что будет. 8-)

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить