|
|
TN-C-S при обрыве PEN-проводника
5
21 марта 2016, 18:45 Добрый день, коллеги! 0
21 марта 2016, 19:22 MelekTausА у PEN-проводника есть сопротивление? Сопротивление есть у любого проводника. 0
21 марта 2016, 19:37 простоПалычТогда при обрыве РЕN ток пойдет по цепи фаза - нагрузка - ЗУ Вашего дома - ЗУ ТП. Общее сопротивление цепи будет равно 9,69+4+4= 17,69Ом. Откуда Вы берёте 4 Ом, требования ПУЭ 30 Ом. при TN-C-S. 0
22 марта 2016, 08:01 простоПалыч Тогда при обрыве РЕN ток пойдет по цепи фаза - нагрузка - ЗУ Вашего дома - ЗУ ТП. Общее сопротивление цепи будет равно 9,69+4+4= 17,69Ом. Соответственно ток в цепи будет равен 220 / 17,69 = 12,47 А. Почему рассчитывая ток цепи при обрыве PEN-проводника, Вы берете напряжение равное 220 В? Мне кажется при падении напряжения эта формула не подходит. 1
22 марта 2016, 12:13 MelekTausВы берете напряжение равное 220 В? Мне кажется при падении напряжения эта формула не подходит. Фазное напряжение всё равно будет 220. Законы Кирхгофа 0
22 марта 2016, 13:17 hohlachovОткуда Вы берёте 4 Ом, требования ПУЭ 30 Ом. при TN-C-S. 30 Ом - это повторное на столбе. 0
22 марта 2016, 13:56 hohlachov MelekTausВы берете напряжение равное 220 В? Мне кажется при падении напряжения эта формула не подходит. Фазное напряжение всё равно будет 220. Законы Кирхгофа Точно! Спасибо. 0
22 марта 2016, 17:46 Dronnn30 Ом - это повторное на столбе. Если Вы делаете TN-C-S. Вы объединяете PEN c ЛЭП и контур заземления, до коммутационного аппарата по ТУ это нужно делать в ЩУ. После чего делите PEN на N и PE и используете PE как заземление дома. И требования ПУЭ к этому контуру не более 30 Ом. 4 Ом ПУЭ требует только от источников питания, например ТП. 0
22 марта 2016, 21:28 Добрый вечер, коллеги! 0
22 марта 2016, 22:25 простоПалычЗУ ЭУ не нормируется по ПУЭ не хочу искать пункт. Выше смотрите. Всё нормируется. Вы обязаны сделать ЗУ в 30 Ом и подключить её к ГЗШ ЭУ. 0
22 марта 2016, 22:32 hohlachov простоПалычЗУ ЭУ не нормируется по ПУЭ не хочу искать пункт. Выше смотрите. Всё нормируется. Вы обязаны сделать ЗУ в 30 Ом и подключить её к ГЗШ ЭУ. А если сопротивление получится меньше 30 Ом? Что делать? 0
23 марта 2016, 00:53 MelekTausА если сопротивление получится меньше 30 Ом? Что делать? Ну и прекрасно. Нормируется не более 30 Ом. 0
23 марта 2016, 16:50 hohlachovВыше смотрите. Всё нормируется. Вы обязаны сделать ЗУ в 30 Ом и подключить её к ГЗШ ЭУ. ПУЭ 7 п 1.7.61 А Ваш пункт??? С уважением Виктор Костров! 0
23 марта 2016, 18:34 простоПалычПУЭ 7 п 1.7.61 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
|
Здесь простая арифметика, для новеньких.
Грубо, нагрузка Вашего дома 5кВт, напряжение 220В, соответствеено 5000Вт / 220В = 22,7А. Этот ток идет цепи фаза - нагрузка Вашего дома - РЕN. Тогда сопротивление нагрузки Вашего дома равно 220В / 22,7А = 9,69 Ом.
Исходим из того, что сопротивление петли фаза - ноль равно 0.
Тогда при обрыве РЕN ток пойдет по цепи фаза - нагрузка - ЗУ Вашего дома - ЗУ ТП. Общее сопротивление цепи будет равно 9,69+4+4= 17,69Ом.
Соответственно ток в цепи будет равен 220 / 17,69 = 12,47 А.
Соответственно напряжение в доме будет 12,47 Х 9,69 = 120,83 В.
Это при полной нагрузке, соответственно лампочки еще будут светиться, а все остальное.........
Можете просчитать для одной лампочки, когда все отключено, или для лампочки и холодильника.....
Калькулятор Вам в руки.
С уважением Виктор Костров!