Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключение нулевого проводника.

Подключение нулевого проводника.

Эксперт клуба
Serg1981
(1279.00)
Здравствуйте! Увидел такую картину в нашем гаражном кооперативе: на рубильник приходят три фазы с воздушки, а ноль посажен на болт прямо на корпус металлического щита (возле этого болта приклеен значок заземления). Далее этот ноль с корпуса расходится по гаражным рядам. Наш гаражный электрик меня уверяет, что все правильно, типа "Я всегда так делаю". Я говорю, что неправильно! Кто прав?
0
05 июня 2016, 09:37

TN-C Если оборвется этот ноль на воздушке. то будет уже плохо, а пока "я всегда так делаю")))))

0
05 июня 2016, 09:59

ЭСАTN-C Если оборвется этот ноль на воздушке. то будет уже плохо

Я тоже самое ему и сказал. Его ответ: "Пока никому плохо не было".

0
06 июня 2016, 16:12

Serg1981
ЭСАTN-C Если оборвется этот ноль на воздушке. то будет уже плохо

Я тоже самое ему и сказал. Его ответ: "Пока никому плохо не было".


По сути все сделано ВЕРНО.
Нулевой провод, совсем не обязательно изолировать от корпусов гаражей.
Гаражи являются естественным , дополнительным заземлителем.
Как говорят в народе ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ.
Так что все работать будет на ура..... :P

0
06 июня 2016, 21:37

Тэсла___ТТ


Нулевой провод, совсем не обязательно изолировать от корпусов гаражей.
Гаражи являются естественным , дополнительным заземлителем.


Гаражи кирпичные, так что не могут быть заземлителем. Нулевой провод посажен на корпус щита, в котором расположен вводной рубильник всего гаражного кооператива.

1
06 июня 2016, 23:21

ноль посажен на болт прямо на корпус металлического щита

А куда еще он должен быть "посажен"? Если воздушка-TN-C.Не плохо бы добавить повторное заземление.

0
07 июня 2016, 08:49

join

А куда еще он должен быть "посажен"?

на нулевую шину, которая изолирована от ящика.
joinНе плохо бы добавить повторное заземление.


Повторки нет - воздушка старая, голый провод.

0
07 июня 2016, 10:34

Доброго времени суток!
В настоящий момент по ПУЭ обязательна система TN-C-S а лучше TN-S.

0
07 июня 2016, 11:14

Serg1981Повторки нет - воздушка старая, голый провод.


так сделайте.

0
07 июня 2016, 11:23

ilnu687В настоящий момент по ПУЭ обязательна система TN-C-S а лучше TN-S.


1) Этот объект делали до введения ПУЭ 7 ;)
Когда будут делать капремонт переделают по действующему ПУЭ.

2) Разница в TN-C от TN-C-S, только в типе самой проводки 2 или 3 проводная. ( 4 или 5)
Так что электрику для переделки нужно только сделать 2 планки нулевую и заземления, обе соединить с корпусом щита.
И будет уже TN-C-S, а болт на щите будет ГЗШ.

0
07 июня 2016, 21:19

В любом случае, металлический щит заземлять или занулять придется. Не важно откуда-с линии или с ГЗШ.

0
07 июня 2016, 21:23

По правилам PEN приходит на РЕ, а между РЕ и N перемычка.

0
08 июня 2016, 09:10

hohlachov
Serg1981Повторки нет - воздушка старая, голый провод.


так сделайте.


Вряд ли кто это будет делать. Руководству кооператива на это пофиг, главное чтобы работало. Да и местному электрику это не нужно.

0
08 июня 2016, 09:39

Serg1981Вряд ли кто это будет делать. Руководству кооператива на это пофиг, главное чтобы работало. Да и местному электрику это не нужно.


Спасение утопающих, дело самих утопающих.
У электрика всё правильно, хотите улучшить скидывайтесь и делайте.

0
08 июня 2016, 09:55

joinПо правилам PEN приходит на РЕ, а между РЕ и N перемычка.


hohlachovболт на щите будет ГЗШ.


Чем ГЗШ не РЕ?

2
08 июня 2016, 11:55

Добрый день, коллеги!
Во всем этом болте на корпус есть одна маленькая неприятность. Железо щитка очень тонкое, болт большой, на него подсоединено куча нулей, обычно как попало, и частенько на корпусе в месте соединения с болтом идет искрение, нагрев и т. д.
С уважением Виктор Костров!

1
08 июня 2016, 12:32

Это вопрос аккуратности конкретного исполнителя.

0
08 июня 2016, 16:31

joinПо правилам PEN приходит на РЕ, а между РЕ и N перемычка.


Это по правилам. А здесь PEN приходит на корпус, который не заземлен.

0
08 июня 2016, 20:33

Serg1981Это по правилам. А здесь PEN приходит на корпус, который не заземлен.


На то он и РЕN, а не N или РЕ. В некоторых случаях достаточно повторных заземлений РЕN на ВЛ.
С уважением Виктор Костров!

0
08 июня 2016, 20:39

Serg1981Это по правилам. А здесь PEN приходит на корпус, который не заземлен.


1) Почистите за собой. (не нужно нажимать много раз на одну и туже кнопочку)

2) PEN сам по себе земля, причём качественная (не более 4 Ом. + сопротивление линии от ТП).

3) Всё сделано по тем нормам которые существовали на момент выполнения работ. И ни кто не должен работать бесплатно.
В случае отгорания/ обрыва нуля окажется конечно фаза на корпусе, но за ЛЭП отвечают другие люди и это их зона ответственности. А вот если на корпус щита фаза замкнёт, а он PEN с корпуса на изолированную шину посадил, то отвечать ему придётся.

0
09 июня 2016, 00:21

"ноль посажен на болт прямо на корпус металлического щита . Далее этот ноль с корпуса расходится по гаражным рядам. "
Почему не правильно? По TN-C правильно! PEN это и есть PE+N в одном флаконе. Ноль он и в африке ноль да и заземлён.
Это конечно не хорошо, но правильно.
Не хорошо потому, что если долбанёт мегавольт по этому столбу "во время дождичка в четверг", то этому мегавольту деваться будет некуда как залезть в ЛЭП и в гаражи. Мегавольт обычно таблички не читает, он тупо долбит по наикратчайшему ионизированному токопроводу.
А там как повезёт. Как молниезащита организована. В этом конечно большой минус TN-C.