E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Прокладка кабеля в ванной комнате

Прокладка кабеля в ванной комнате

Эля
(2.00)
Можно прокладывать кабель ВВГнг-LS 3х2,5, ВВГнг-LS 3х1,5 по потолку в ванной комнате и туалете без гофры (будет потолок из пластиковых панелей), какие еще варианты можете предложить? Можно ставить на свет распределительную коробку в ванную комнату и туалет?
0
12 июня 2016, 19:19

Распределительная коробка только снаружи сан.узлов. Провода лучше дополнительно изолировать так как потолок из горючих материалов.

2
12 июня 2016, 20:27

Игорь608675Распределительная коробка только снаружи сан.узлов.


Игорь, ваши бы слова да кое-кому в уши... Что там распред.коробка, вот - вводной щит над ванной. Фото сегодняшнее. Прямо со столба СИП заведен на счетчик, со счетчика - на автоматики, и с них - ПУНПом по дому... Красотищща! И деньги есть! И на хорошем джипе катается! Зато сэкономил! :(

0
12 июня 2016, 21:21

Вариант - гофра из нержавейки. Можно герметичной сделать прокладку кабеля. Подойдёт также для газа, воды ...

0
13 июня 2016, 01:06

Распред. коробки нельзя ставить (ПУЭ 7.1.47). Проводку по правилам только скрытая(ПУЭ 7.1.40)

0
13 июня 2016, 11:47

Электрик в Энгельсе Что там распред.коробка, вот - вводной щит над ванной.... Красотищща!
И деньги есть!...

)))... А, Умище, Умище то и за горой денег, не спрячешь...

1
13 июня 2016, 19:34

Serg1981Распред. коробки нельзя ставить (ПУЭ 7.1.47). Проводку по правилам только скрытая(ПУЭ 7.1.40)


Обратите внимание, уточняю
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей
7.1.47. Допускается IP55

1
13 июня 2016, 19:36

Из_РоссииВариант - гофра из нержавейки. Можно герметичной сделать прокладку кабеля. Подойдёт также для газа, воды ...


7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах

0
15 июня 2016, 19:50

Коробку не желательно. Провод без гофры приемлемо.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить