Электрик
Савва88
(6.00)
Эту шину установили в кабельный киоск.
Почему так?
0
26 июля 2016, 14:22

N - люминь.
PE - медь или сталь.

0
26 июля 2016, 18:01

А на "киоске" что написано?

0
26 июля 2016, 18:06

Система TN-C-S

0
26 июля 2016, 18:06

Андрей Александрович 100% - прав. Говорить больше не о чем....
С уважением Виктор Костров!

0
27 июля 2016, 00:09

На киоске номер и все

lexavasilievА на "киоске" что написано?


0
27 июля 2016, 00:09

Медь

LightWayN - люминь.
PE - медь или сталь.


0
27 июля 2016, 00:13

Интересно почему PE медь, N алюминий.
Почему медь с алюминий напрямую, ведь так же нельзя?.

0
27 июля 2016, 00:42

Савва88Интересно почему PE медь, N алюминий.
Почему медь с алюминий напрямую, ведь так же нельзя?.


А как можно? по факту болтовое соединение

0
27 июля 2016, 02:49

ТС видимо спрашивает почему медь с люмишкой контачат. ИМХО перемычка - стальная.

0
27 июля 2016, 10:53

Скорее, через стальные шайбы/пластину.

0
27 июля 2016, 19:21

Можно фото как шины крепятся к самому щиту?

0
28 июля 2016, 19:20

Савва88Интересно почему PE медь, N алюминий.


Потому-что люминь для PE запрещён.

0
28 июля 2016, 19:21

Савва88Эту шину установили в кабельный киоск.
Почему так?


Встречный вопрос - а что не так? Перемычка смущает?

0
31 июля 2016, 20:54

Может быть и через пасту. Хотя не поверю, что выдавленные фрагменты с боков так начисто подтёрли.
Да хрен ли, мало ли деятелей...
Году в 2002-м видел на стройплощадке сборку ЩО-70, новьё в пэ упаковке, привезли для строящейся ТП.
Алюминиевая ошиновка наложена на медные нелужёные (!) ламели РПС-ов без каких-либо шайб, проставок, пасты и т.п.
Заводская сборка, туды ея в качель...

0
01 августа 2016, 13:12

ПрохожийЗаводская сборка, туды ея в качель...


Сертифицирована небось?

0
01 августа 2016, 20:59

Документы предоставить не требовал :mrgreen:,
но явно не гараж-монтаж.
Хотя, наблюдая иногда изделия различных производителей, думаешь, что в полукустарных условиях собрал бы лучше (правильнее, аккуратнее).