Как быть с контуром заземления?
1
04 августа 2016, 06:44 Проверьте существующую землю. Очень может быть, что ничего копать/варить/забивать не придется. 0
04 августа 2016, 09:31 Ничего отрезать не надо. Можно проводить измерения и с подключенным оборудованием. 0
04 августа 2016, 18:56 Андрей Александрович, добрый вечер! Есть возможность скиньте ПТЭЭП в нэте не могу найти бесплатное скачивание. ПТЭЭС - есть. Есть старый внутренний контур, замыкаю на него после УЗО, УЗО не работает. На трубу торчащую из земли - отрабатывает. Рельсы есть, но дадут ли они - 4 Ома? Спасибо! С уважением Виктор Костров! 0
04 августа 2016, 19:03 Serg1981Ничего отрезать не надо. Можно проводить измерения и с подключенным оборудованием. Сергей, добрый вечер! Никогда не сталкивался с Ростехнадзором или как это еще называется. Кто знает что им надо и на каком языке с ними разговаривать, на что опираться. Спасибо! С уважением Виктор Костров! 0
04 августа 2016, 20:16 простоПалычНикогда не сталкивался с Ростехнадзором или как это еще называется. Кто знает что им надо и на каком языке с ними разговаривать, на что опираться. В любом случае Ростехнадзор потребует акт проверки... Закажите его на стороне и предъявите... И все дела... 0
04 августа 2016, 20:42 AC DC Закажите его на стороне и предъявите... И все дела... Надо проследить, чтобы ЭТЛ была зарегистрирована официально. Тогда их, ЭТЛ, протоколы примут проверяющие. В России можно говорить с ними на русском языке 0
04 августа 2016, 22:54 Виктор Палыч вот ссылка для скачивания ПТЭЭП http://meganorm.ru/Data2/1/4294844/4294844976.pdf Посмотрите 0
05 августа 2016, 10:07 Виктор Павлович, несколько моих рекомендаций: Serg1981Ничего отрезать не надо. Можно проводить измерения и с подключенным оборудованием. Соглашусь с коллегой. В нормальной ЭТЛ так и сделают. Если нет возможности остановить в работе электрооборудование и нет болтового соединения (см. выше пункт ПУЭ), то отсекают все повторные заземления (оборудование) и меряют исключительно сопротивление ЗУ при работающем электрооборудовании. 0
08 августа 2016, 18:36 Serg1981Виктор Палыч вот ссылка для скачивания ПТЭЭП http://meganorm.ru/Data2/1/4294844/4294844976.pdf Посмотрите Сергей, спасибо! Скачал. Сегодня привезли прибор - на неделе займемся измерениями. С уважением Виктор Костров! 0
08 августа 2016, 18:44 desperado33. Почему бы не рассмотреть вариант с модульно-штыревым заземлением? Сергей Юрьевич, добрый день! Давненько была тема - смотрел. У модульки есть минусы, а основной - стоимость. Нам легче железяку на 6 метров без всяких соединений забить, чем всякие пасты на соединениях и т. д. и т. п. Забьем - замерим - отпишусь. Андрей Александрович, по естественным то же отпишусь. Всем спасибо! С уважением Виктор Костров! 0
09 августа 2016, 09:05 На днях смеха ради померил сопротивление растеканию скважины на 95 м (верхние метров 20 - песок галимый). 0
09 августа 2016, 22:06 Андрей Александрович, коллеги - добрый вечер! 0
09 августа 2016, 23:15 простоПалычкуда записать и как - естественные? Может есть пример паспортов - покажите! Интересный вопрос. Требуется обдумывание))) 0
10 августа 2016, 06:55 LightWayНа днях смеха ради померил сопротивление растеканию скважины на 95 м (верхние метров 20 - песок галимый). 0,22 Ом как с куста. Посчитали, что выкопать 30 метров траншеи, привариться и кинуть полосу будет мнооооого дешевле, чем колотить десятки метров штырей. Втыкать классический треугольник из уголков безыдейно - хорошо, если меньше 500 Ом получишь))) Нормально, Когда в ЯНАО работал (там пески каких не на каждом курорте найдешь), на кустовой площадке не смотря на то, что все постройки, включая ростверг, выполнены на свайном поле, пока к нефтяной скважине не приваришься "земли" не будет. Песок он такой))) Кстати там же подрядчики при возведении нового ЗРУ-6кВ забивали шыревое ЗУ (типо Иглы) после пяти штырей и соответственно пяти замеров приварились к общему контуру, А иначе до сих пор бы наверное штыри забивали)))) 0
10 августа 2016, 07:01 простоПалычМожет есть пример паспортов - покажите! Шаблоны протоколов испытаний (практически на все) точно должны быть, паспорта ЗУ посмотрю, хотя обещать не буду что найду. простоПалыч"стаканы" - 1,6 Ом. Кругляк диаметром 20 мм длина 4,5 м - 16 Ом Кругляк диаметром 20 мм длина 5,0 м, забит на 3,5м - 1,5 ждут присоединения к ж/б фундаменту - 23 Ом Последние 6 штук присоединенные к ж/б фундаменту - 3,8 Ом Рельс длиной метра 4 - на поверхности земли - 26 Ом. Все вместе обваривайте в единый контур, возможно больше не чего дополнительного и не потребуется. 0
10 августа 2016, 18:47 простоПалычВ паспорте контура заземления, то что видел, указываются только искуственные заземлители, а куда записать и как - естественные? Может есть пример паспортов - покажите! По трезвому размышлению, учитывая что все РД рекомендуют в первую очередь использовать естественные заземлители и, только в случае их отсутствия/высокого сопротивления, устраивать/дополнять искусственными заземлителями, не вижу препятствий в оформлении паспорта заземлителя по образу и подобию типового. Достаточно приварить к естественному полосу и указать в паспорте точку(ки) подключения, описав естественный заземлитель(ли) и его(их) характеристики. Кста, т.к. обязательной формы паспорта заземлителя нет, мы для себя приняли в качестве типовой некий гибрид из формы рекомендованной ПТЭЭП и формы из РД 153-34.0-20.525-00 - она, на наш взгляд, оптимальна и для сдачи заземляющих устройств в эксплуатацию и для эксплуатирующей организации. Если нужна - вышлю на мыло. 0
10 августа 2016, 21:04 LightWayЕсли нужна - вышлю на мыло. Рад всякой информации. Заранее - СПАСИБО! kostrov60@mail.ru C уважением Виктор Костров! 0
11 августа 2016, 18:57 LightWayотправил Андрей Александрович, получил - спасибо! Но там только про искуственные заземлители. А что писать, если взять только естественные - считать количество ж/б опор, глубину заложения которых и год не знаешь. Просто придумать? главное, что заземление 1,6 Ом всех удовлетворит. С уважением Виктор Костров!
|
Цех 80х50 - сам по себе неслабый естественный заземлитель. Главное найти где к нему правильно подцепиться. Как вариант - рельсы мостового крана, выпуски арматуры и т.п.
Нафига оборудование приваривать? (см. ПТЭЭП 2.7.4)