E-mail:
Пароль:

Уравнивание потенциалов

Опытный электрик
Татьяна 15
(13.00)
Подскажите, есть проект жилое здание, в ГРЩ сделан контур уравнивания сталью 40х5 дальше кинута полоса 25х4 до водомера и ИТП и там сделан контур 25х4.
В соответствии с какими нормами это возможно/не возможно
0
04 августа 2016, 14:11

Татьяна, по ПУЭ п. 1.7.137
..... Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2,алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2 .....
В вашем случае 25*4 = 100мм2.
п. 1.7.117
Заземляющий проводник,присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной- 75 мм2
табл. 1.7.4 ... наименьшие размеры по стали 100мм2.

Это я к тому, что если допускается 100мм2 (т.е. 25*4) для заземлителей и заземляющих проводников проложенных в земле, а у вас 100мм2 на конечном потребителе (ИТП), то в вашем примере нарушений точно нет.

0
04 августа 2016, 14:24

desperado3Татьяна, по ПУЭ п. 1.7.137
Это я к тому, что если допускается 100мм2 (т.е. 25*4) для заземлителей и заземляющих проводников проложенных в земле, а у вас 100мм2 на конечном потребителе (ИТП), то в вашем примере нарушений точно нет.


Спасибо просто первый раз сталкиваюсь что бы сечение полосы менялось в разных помещениях

0
04 августа 2016, 14:42

По опыту могу сказать, на производстве это сплошь и рядом. Бывают переходы с полосы на пруток и т.п.

0
04 августа 2016, 14:56

Есть требование "не меньше". Оно соблюдено.
Если остались какие-либо сомнения - см. ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить