Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Сгорела розетка с вилкой холодильника,дайте совет.

Сгорела розетка с вилкой холодильника,дайте совет.

annn99
(0.00)
Ситуация вообщем такова! На кухне пахло паленым. Вызвала районного электрика, посмотрел сказал что все нормально, мол запах паленого от плиты (попала еда ).Проветривала кухню на утро запах ушел, но к вечеру стало опять пахнуть паленым, вызвала опять электрика. На кухне сгорела розетка вместе с вилкой холодильника (холодильник старый, но рабочий) только заменить вилку сказали,потом говорят нужно смотреть проводку в стене. Утром когда проснулась, работал только свет и верхние розетки,а нижние нет и даже телефон. В итоге электрики сказали нужно просто поменять розетку (внутренняя) и заизолировали её. Вопрос такой ничего не случится с этой проводкой, нужно ее менять или нет, если менять то как скоро? Спать можно спокойно? Боюсь что, что-нибудь загорится.
0
17 августа 2016, 19:13

annn99
В итоге электрики сказали нужно просто поменять розетку (внутренняя) и заизолировали её. Вопрос такой ничего не случится с этой проводкой, нужно ее менять или нет, если менять то как скоро? Спать можно спокойно? Боюсь что, что-нибудь загорится.


Менять нужно розетку. И вилку на холодильнике. Вилку лучше заменить вместе с проводом до холодильника.
На счет скоро. Если пользуетесь холодильником, то лучше быстрей менять. Если перестали пользоваться холодильником, из-за испуга, то перед пользованием надо заменить. И надо провод, в подрозетнике, который соединяется с розеткой, посмотреть. Возможно, почистить надо его. Это решит электрик при замене розетки.
После замены можно спать спокойно.

0
17 августа 2016, 21:08

Из_России
И надо провод, в подрозетнике, который соединяется с розеткой, посмотреть. Возможно, почистить надо его...


Чистить по-любому надо. 100% провод обгорел из-за слабого контакта, как и бывает в таких случаях

0
02 сентября 2016, 05:08

контакт плохой в розетке. а почему не поменяли сразу? работы на 20 минут!