22 августа 2016, 09:24 Кап. ремонт или новый объект ???... Светильники выбираются по IP, в зависимости от класса помещений по пожаро/взрывоопасности и исходя из норм освещённости... И в последующем, из недорогого и сердитого... Вот, соседи обсуждали - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36328 .......................... И количество Групп Освещения уточнять нужно... Рабочее, Дежурное, Аварийное... 0
22 августа 2016, 10:47 Запросите категорию помещения котельной. Если относится к взрывоопасным, то малой кровью не обойдетесь - придется использовать светильники во взрывозащищенном исполнении (Ex-х) с соответствующим исполнением электропроводки. 0
22 августа 2016, 11:20 LightWayЗапросите категорию помещения котельной. Да какой там запрос... Там всем пох. А сделать надо чтобы светло было. 0
22 августа 2016, 11:25 Сами и ответили... Как/кому сдавать будете? Если не кому не сдавать, то путь на рынок за светильниками. 2
22 августа 2016, 11:47 Без данных по площади, высоте, желаемой освещёности, никакой конкретики не дать 0
22 августа 2016, 13:11 DronnnТам всем пох. Тогда возьмите самые обычные ЛСП44-2х35 IP65 на Т5 с серьгами для тросового подвеса. И дешево, и достаточно эффективно, и пыли/копоти не боятся... 0
23 августа 2016, 03:15 LightWayТогда возьмите самые обычные ЛСП44-2х35 IP65 Они у нас под заказ )))) Взял пока подобные светодиодные. 0
23 августа 2016, 11:19 Коллеги, подскажите, какой способ монтажа светильников лучше выбрать: на тросе или на узком лотке. Цех 36х18 м, высота 7 м, монтажная высота светильников 5 м. 1
23 августа 2016, 13:03 Я за трос. Можно разметить, повесить на него почти все на земле/полу и потом натягивать. 0
23 августа 2016, 14:33 Белый_Котмонтажная высота светильников 5 м. Фермы есть или кровля скатная самонесущая? Лотки-то есть к чему крепить? Как правило, у узких лотков очень небольшая несущая способность и придется частить с подвесами/кронштейнами. Если есть к чему - я за лотки. Тем более, на такой смешной высоте. 0
23 августа 2016, 15:06
LightWayФермы ... Старое здание, фермы есть, бетонные. Светильников 25 шт., вес по 5 кг. Высота 5 м выбрана исходя из расчета в DIALux, если делать выше - будет темно, или количество светильников надо увеличивать. Ниже нельзя: там будут работать с большими железяками, машины будут заезжать, все светильники посшибают. LightWayу узких лотков очень небольшая несущая способность Подойдёт такой И подвесить его за фермы на тонких тросах? И вообще: какой из вариантов будет лучше с точки зрения гимора и скорости монтажа? 0
23 августа 2016, 16:39 Белый_КотПодойдёт такой шаг ферм? подозреваю, больше 2м - придется промежуточные подвесы мутить. Больше несущая способность у лестничных. Усиленные я без промежуточных подвесов и с шагом ферм в 6м укладывал. 0
23 августа 2016, 17:50 LightWayшаг ферм? Шаг 6 м. LightWayУсиленные Усиленные и лестничные - очень широкие. Есть ли смысл городить такую конструкцию? Вот такой можно использовать, без промежуточного подвеса, вместо лотка? Толщина металла 2,5 мм. Один - два кабеля войдут без проблем, коробки закрепить можно сбоку. Или это колхозно будет выглядеть? 0
23 августа 2016, 19:51 Прикиньте прогиб лотка хотя бы как простейшей балки с двумя защимленными концами - результат не порадует. 0
23 августа 2016, 19:57 Либо, если ге боитесь сварных работ - собрать самонесущую конструкцию из профилированных (типа квадратных) стальных труб с фланцевым/болтовым соединением. Трубы продаются хлыстами и по 6 и по 9м... 1
23 августа 2016, 21:28 LightWayЕсли есть к чему - я за лотки. Тем более, на такой смешной высоте. Солидарен. Белый_КотЕсть ли смысл городить такую конструкцию? Вот такой Не плохой лоток, нагрузку держит (не 6 м пролет конечно). Подвешивал этот лоток для светильников в салоне дверей (правда светильники там ущербные были, но выбор и закуп заказчика). Подвесы - шпильки (кстати и шпильки, и болты, и гайки заказывал сразу вместе с лотками, тоже ДКС, порадовали, их даже затягивать можно!!!). Крепить можно смело метра через два, но с учетом использования стыковочных профилей, кстати для подвеса крепежом тоже лучше сразу комплектовать. Белый_КотИли это колхозно будет выглядеть? Выглядит вполне цивильно, в стиле "лофт", + автоматом монтируете кабельную трассу (пара двадцатых гофр ложиться без вопросов) Фото найду выложу. 0
23 августа 2016, 21:32 Белый_КотКоллеги, подскажите, какой способ монтажа светильников лучше выбрать: на тросе или на узком лотке. Цех 36х18 м, высота 7 м, монтажная высота светильников 5 м. Можно попытаться применить 2-х метровые шпильки, 2 шт на светильник, либо, лоток на них подвесить. Если это конечно, экономически целесообразно. 1
23 августа 2016, 21:51 Если уж использовать профиль, то существенно жестче будет у ДКС такой. Он есть и 6-метровый (только фотки на сайте почему-то для BPM4160 нет). Electric Strпара двадцатых гофр ложиться без вопросов Зачем в лоток пихать гофру? Чтобы кабель "не замерз"? )) 0
24 августа 2016, 01:19 LightWayесли ге боитесь сварных работ - собрать самонесущую конструкцию из профилированных Сварных не боюсь, но эти трубы - чёрные, ржавые, красить надо. Гимор лишний. LightWayсущественно жестче будет у ДКС такой. Наверное - пойдёт. Думаю, надо сделать вот такую конструкцию: легкая, не очень дорого, и не трудоёмко. Коллеги, покритикуйте, пожалуйста.
|
Есть котельная в которой необходимо сделать освещение.
Какие туда подобрать светильники,
чтобы недорого и сердито?.