E-mail:
Пароль:

Как подключить светильник?

imPuls
(5.00)
Вопрос в следующем.
В гипсе точечные светильники разбиты на 2 группы на двухклавишный выключатель, но нужно что бы один светильник включался и в той и в той группе. Как это реализовать?
1
07 сентября 2016, 07:33

Если "гипс" - это подшивной потолок из ГКЛ, то коммутатор фаз поможет:



Естественно при условии, что речь идет не о двух группах, а о двух лучах. Или, если на самом деле две группы, то они не имеют диффзащиты, т.к. ноль будет общий.

0
07 сентября 2016, 11:56

Да, гипс это подшивной потолок из ГКЛ.
Может я не так выразился, чем отличаются группы от лучей в данном случае?

1
07 сентября 2016, 12:05

Сильный ответ. С тремя фазами...на г/к потолке.
Как нарисовали ImPuls, так и соединять. На 2-х клавишный выключатель приходит одна фаза. Надо реле поставить на светильнике. При вкл. 2-х клавишного выключателя, например клавиши А, вторую линию от клавиши Б - откл. И при вкл. линии Б, соответственно, откл. линию А это реле.
На вскидку так.

0
07 сентября 2016, 13:35

Из_РоссииСильный ответ. С тремя фазами...на г/к потолке.


Коммутатор фаз - это, фактически, примитивный модульный АВР 3 в 1. Если хоть на одном из вводов есть питание - питание есть на выходе. Достаточно завести два фазных и ноль.
Можно посамопалить на кучке реле, но времени обычно катастрофически жаль.

1
07 сентября 2016, 13:53

Могу предложить два варианта схемы: на двух реле, или на одном реле и двухклавишном проходном выключателе.
Лампы EL1 ... EL4 - это те, что по углам, EL5 ... EL10 - вдоль стен, EL11 - лампа, которая включается в любом случае.
Реле ESB20-11 (АВВ) или любое аналогичное, другого производителя.

P. S. Прошу прощения, в схемах была ошибка, уже исправил. :cry:

0
07 сентября 2016, 13:56

Может, так будет понятней)))

1
07 сентября 2016, 14:04

Как вариант купить радио-модуль на 2(3) группы (не совсем понял требуемый алгоритм работы), такие сплошь на китайских люстрах стоят, работать будет примерно так: 1 нажатие - 1 группа, 2-е нажатие - 2-е группа, 3-е нажатие - все включили, 4-е нажатие - выключили. Плюс пульт.

1
07 сентября 2016, 14:10

Electric Strтребуемый алгоритм работы

Как я понял задачу - алгоритм такой:
замкнут первый выключатель - горит группа по стенам плюс один светильник справа;
замкнут второй выключатель и разомкнут первый - горят светильники по углам плюс один светильник справа;
Замкнуты оба выключателя - горят все светильники.

2
07 сентября 2016, 19:08

Опять навскидку.
Реле с НО и НЗ контактами. Центральная лампа (ЦЛ) подключена к клавише А НЗ контактом. К клавише Б центральная лампа подключена НО контактом и сама катушка реле подключена к клавише Б.
Есть ВКЛ. клавиши А - светит ЦЛ от клавиши А. Есть ВКЛ. клавиши Б - светит ЦЛ от клавиши Б.
Просто. В г/к разместить одно реле - также просто.

0
08 сентября 2016, 12:05

Белый_КотКак я понял задачу - алгоритм такой:


Понял...

Из_РоссииРеле с НО и НЗ контактами. Центральная лампа (ЦЛ) подключена к клавише А НЗ контактом. К клавише Б центральная лампа подключена НО контактом и сама катушка реле подключена к клавише Б.
Есть ВКЛ. клавиши А - светит ЦЛ от клавиши А. Есть ВКЛ. клавиши Б - светит ЦЛ от клавиши Б.
Просто. В г/к разместить одно реле - также просто.


Добавить нечего

0
08 сентября 2016, 15:26

Из_РоссииЦентральная лампа (ЦЛ) подключена к клавише А НЗ контактом. К клавише Б центральная лампа подключена НО контактом ... Просто.

Станислав, великолепное решение, проще - некуда! Снимаю шляпу! 8-) :D
Имеется в виду такая схема?

2
08 сентября 2016, 19:51

Вариант с двойным проходным выключателем

Клавишу поставить от одноклавишного или зафиксировать/склеить две клавиши

0
08 сентября 2016, 20:26

Белый_Кот
Станислав, великолепное решение, проще - некуда! Снимаю шляпу! 8-) :D
Имеется в виду такая схема?


Да!
На мой взгляд, просто и дешево. Пара контактов НО и НЗ есть почти всегда в реле. Производителей полно, на любой кошелек.
Нарисовать/начертить картинку для меня сложно. Чаще с планшета...

0
08 сентября 2016, 20:31

AC DCВариант с двойным проходным выключателем

Клавишу поставить от одноклавишного или зафиксировать/склеить две клавиши


Что-то недумается по картинке...Полней бы картинку для восприятия.

0
08 сентября 2016, 21:29

AC DCВариант с двойным проходным выключателем
Клавишу поставить от одноклавишного

А что, тоже вариант. Только это не проходные, а обычные двухклавишные.

0
08 сентября 2016, 21:40

Из_РоссииПолней бы картинку для восприятия.


Не считая N проводников, схема - полная

Имеем:
Три группы освещения - А В С
Два двойных проходных выключателя

Группа А - включается при включении выключателя любой группы, как В так и С
так как заведена на отдельный контакт в каждом выключателе

1
08 сентября 2016, 21:45

Белый_КотА что, тоже вариант. Только это не проходные, а обычные двухклавишные.


В данном случае двойные

Но если нужно с разных автоматов/фаз запитать, придётся ставить проходные

0
09 сентября 2016, 02:46

Electric StrКак вариант купить радио-модуль на 2(3) группы (не совсем понял требуемый алгоритм работы), такие сплошь на китайских люстрах стоят, работать будет примерно так: 1 нажатие - 1 группа, 2-е нажатие - 2-е группа, 3-е нажатие - все включили, 4-е нажатие - выключили. Плюс пульт.

Не хотелось бы мудрить с такими выключателями, так как это основное освещение в комнате.


Белый_КотКак я понял задачу - алгоритм такой:
замкнут первый выключатель - горит группа по стенам плюс один светильник справа;
замкнут второй выключатель и разомкнут первый - горят светильники по углам плюс один светильник справа;
Замкнуты оба выключателя - горят все светильники.


Да, алгоритм абсолютно верный

Я не очень силён в этом, но ещё советовали диодный мост, но пока ещё не разбирался.

Из_РоссииРеле с НО и НЗ контактами. Центральная лампа (ЦЛ) подключена к клавише А НЗ контактом. К клавише Б центральная лампа подключена НО контактом и сама катушка реле подключена к клавише Б.
Есть ВКЛ. клавиши А - светит ЦЛ от клавиши А. Есть ВКЛ. клавиши Б - светит ЦЛ от клавиши Б.
Просто. В г/к разместить одно реле - также просто.


А не подскажете название реле?

Спасибо всем за помощь. С телефона не удобно всем ответить.

0
09 сентября 2016, 07:59

Абсолютно любое промежуточное реле с катушкой AC 220V и либо перекидным, либо НЗ и НО контактами. Можно рассмотреть реле под розетку (но без нее) и наконечники типа РПИ, предложений много, смотрите по цене и удобству подключения для себя.

0
09 сентября 2016, 08:00

ИМХО воспользуйтесь схемой AC DC и будет вам счастье. А реле еще размещать где то надо.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить