Ручной ввод резерва
Villy (53.00) |
Доброго времени суток!
Необходимо через реверсный переключатель (в виде обычного рубильника) обеспечить по мимо основного ввода резервный. Обе линии питаются от разных фидеров, разных подстанций 0,4 кВ. В продаже попадаются только трехполюсные переключатели. Вопрос собственно, а можно ли нулевые проводники соединить на общую шину, а эту шину соединить с общим ЗУ? Или все же искать четырехполюсной переключатель? Переключатель (рубильник) нужен минимум на 250А.
|
|
На КТП они скорее всего уже соединены, и вы также можете соединять и "глухо" заземлять нейтральный проводник.
Система заземления какая?
Есть реверсивные рубильники пр-ва АВВ и Socomec 4-х полюсные.
Есть такие даже со встроенным моторным приводом - можно организовать либо дистанционное ручное переключение, либо сразу АВР.
Есть Schneider Electric "обычные" 4Р, которые можно механически сблокировать между собой.
Всё это, конечно, денег стоит и скорее всего будет заказным с длительными сроками поставки (в отличие от 3Р).
Если системы нейтрали в точке установки сего аппарата у вас одинаковые (что скорее всего), можно обойтись трёхполюсником.
PS. Если из отечественных, то ВР32 я бы ставить не рекомендовал, несмотря на дешевизну. Лучше уж МЭЛ-овский ПРБ, или его аналог ПБ завода АДС-электро. Или что-нибудь на индийский мотив (C&S).
Щас TDM выпускает тоже 4-х полюсные.