ИБП Makelsan Boxer 20kVA

olegychnsk
(1.00)
Купили этот ИБП - подключили. При нажатии и удерживании кнопки главного запуска периодично мерцает дисплей и светодиоды на платах (верхних). При включении входного переключателя в задней нижней части ИБП происходит вспышка и идет дым. В нашем городе спецов нет. Может кто подскажет где копать?
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 сентября 2016, 12:58

olegychnsk ... в задней нижней части ИБП происходит вспышка и идет дым. В нашем городе спецов нет. Может кто подскажет где копать?

Это посмотреть надо, а так, на расстоянии, Вам никто не подскажет. Могу предположить, что подключение внешних цепей выполнено некачественно, и что-то коротит. Ведь сзади, внизу расположены клеммы, не так-ли?
И не поверю, что в Новосибирске нет спецов. :? :o :shock: :)

0
11 сентября 2016, 14:26

Официального сц по Makelsan у нас нет. Вот видео процесса.

http://dropmefiles.com/zokJE

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 сентября 2016, 17:08

olegychnskвидео

Посмотрел. Могу ошибаться, до Новосибирска далеко, :) но судя по всему, Вы неправильно пускаете преобразователь.
Перед запуском надо бы сначала ... RTFM. :)
Попробуйте пустить преобразователь так, как показано на картинках.

Ну и еще могу предположить, что чередование фаз неправильное. Это важно.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
12 сентября 2016, 01:41

Есть подозрение, что вы допустили очень типичную ошибку - подключили АКБ до предзаряда конденсаторов DC-шины.
Если так - цена вопроса до 20% стоимости ИБП.