|
|
Подключение частного дома СИПом
Пашок0309 (5.00) |
Подскажите пожалуйста,подключил дом СИПом,на столбе проходят 4 жилы,2фазы зимний и летний,и два провода синий и коричневый который соединен с металлической шиной уходящей в землю.у соседей минус подключен к коричневому,подключил также.правильно ли это?.в щите состоит диф.автомат до счетчика будет ли его выбивать?
|
|
Что такое "2 фазы зимний и летний",
поясните, пожалуйста.
Если на столбе 4 жилы, то это должны быть 3 фазы и ноль. В дом может заходить либо 4 жилы (3 фазы и ноль), либо две жилы (одна фаза и ноль), которые присоединяются к счетчику через автоматический выключатель. Больше не должно быть никаких вариантов.
Синий провод - должен быть ноль, но не факт: могут сделать какой угодно цвет, что противоречит ПУЭ.
Ноль должен заземляться до ввода в дом: либо это повторное заземление на столбе, либо снаружи дома, через главную заземляющую шину, на собственный контур заземления.
Диф. автомат выбивать не будет, если его номинал соответствует нагрузке и он подключен правильно.
У нас дача летнею фазу вырубают зимой остается только одна рабочая.остаются два минуса,некоторые дома подключены на синий провод,а некоторые на коричневый.где то читал если будет большая нагрузка то может ударить от металлического провода который спускается по столбу в землю к которому я подключил минус.может это просто заземление как в городе?
Очень странное подключение. Трудно сказать, что там нагородила эксплуатирующая организация: правильно должно быть так, как я написал выше.
Заземление на столбе должно быть. Ударить током от проводника заземления может, поэтому лучше его руками не трогать.
) Я раньше тоже так считал
А вот Линейщики, так не считают и ссылаются на:
Маркировка СИП (выдержка из ГОСТ 31946-2012)
5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение
в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б.1 (приложение Б),
или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом.
Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм.
Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
Рисунок Б.1 1(первая жила) - одна полоса; 2 (вторая жила) - две полосы; 3 (третья жила) - три полосы;
!!! - (нулевая жила) - без обозначения.
Размеры a,b,h являются справочными.
Из вышесказанного следует:
если например на китайском или российском кабеле СИП-4 2х16 мм одна из жил имеет цветную полоску - значит это «фаза».
!!! - Жила не имеющая отличительных изображений соответственно «ноль».
http://radiolubitel.net/index.php/elektrika/329-markirovka-kabelya-sip-4-po-tsvetam
Трудно сказать, что там нагородила эксплуатирующая организация: правильно должно быть так, как я написал выше.
А вы уверены что дачное товарищество заключало договор на эксплуатацию ?!!!
Скорее всего, платят местному электрику, который включает водяной насос и устраняет мелкие неполадки.
Ответственность РКС - до счётчика. Всё что после него, для частника, по отдельному договору.
Видимо это садовое товарищество в котором стоят два ТН, один работает постоянно (зимний) второй включают в период пиковый нагрузок (летний), там и там нейтраль глухо заземлена, причем скорее всего на один контур. Если все так, то в принципе все у Вас вполне работоспособно, только диф.автомат я бы все-же после счетчика поставил (хотя и в этом явной ошибки не вижу).
Спасибо.
Ничего хорошего нет в том, что они так не считают.
Данный ГОСТ не говорит о том, что синий цвет может быть использован для обозначения фазного проводника, и в тоже время вступает в противоречие с ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) (цитата):
5.2.2 Нейтральный и средний проводники
Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника.
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
...
В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной электрической цепи, цветовая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с цветовой идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.
...
5.3.2 Защитные проводники
Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации.
...
Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.
(Конец цитаты.)
Ни для кого не секрет, что производимая кабельная продукция не всегда соответствует ГОСТам, в том числе в части цветовой маркировки жил, и пусть это останется на совести производителей этой продукции. Жилы можно, и даже нужно перемаркировать. Но использовать жилу синего цвета в качестве фазной, а красного (коричневого) в качестве нулевой - трудно назвать иначе, чем преступлением.
Скорее всего, платят местному электрику, который включает водяной насос и устраняет мелкие неполадки.
Да какая разница - есть договор, нет договора! Не о том речь! Да, этот "колхоз" вполне работоспособен. Факт в том, что за такое исполнение гнать надо этого местного электрика поганой метлой, а не деньги ему платить.
Жилы СИПа могут иметь маркировку в виде желтых, красных, синих, белых, зеленых полос.
Нулевая жила СИПа не имеет ни какой маркировки, поскольку
Маркировка СИП (выдержка из ГОСТ 31946-2012)
В основной своей массе линейщики не знают никаких ГОСТов.
Зато спроси любого линейщики, где фаза и ноль, он ответит:
фаза с цветной полоской
ноль бесцветный( в смысле нет никаких цветных полосок).
Подключился,в се работает,но напряжение в сети всего 170-182в.это нормально для техники?мне кажется это все из за заземления минуса на столбе(писал выше)
Напряжение не соответствует ГОСТ 29322-2014, и это не нормально!!! Должно быть не ниже 207 В.
Пониженное напряжение:
Очень плохо для электродвигателей. Будут греться и могут сгореть, а некоторые типы двигателей вообще могут не запускаться.
Лампы Ильича - будут тускло светиться.
Электрочайник и электроплитка - будут дольше греться.
Лампы Анатольича или люминесцентные - могут и не загораться, или будут мигать периодически.
Светодиодные светильники и лампы с "правильным" источником питания - будут гореть нормально.
Бытовая техника с импульсным источником питания (компьютер, современный телевизор и т. п.) - будет работать нормально, за редким исключением.
Старый телевизор (ламповый) - будет работать очень плохо, а может и вообще не показывать.
Как уже написали выше коллега и я, заземление нейтрального провода должно быть, и оно не является причиной пониженного напряжения.
тоже была проблема завел сип 4*25,ЗАВЕЛ С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ НА НОЛЬ,а черный на фазу,поругались с напарником,он мне ты чо Игореха СИП ни разу не подключал,черный ноль всегда,пришлось переделывать)))
Не должно выбивать, мы обычно ставим автоматы после щетчика
Вот это вопрос!
Подключился,в се работает,но напряжение в сети всего 170-182в.это нормально для техники?мне кажется это все из за заземления минуса на столбе(писал выше)
Нет, это НЕ нормально, ответ дан выше:
Пониженное напряжение:
Очень плохо для электродвигателей. Будут греться и могут сгореть, а некоторые типы двигателей вообще могут не запускаться.
Лампы Ильича - будут тускло светиться.
Электрочайник и электроплитка - будут дольше греться.
Лампы Анатольича или люминесцентные - могут и не загораться, или будут мигать периодически.
Светодиодные светильники и лампы с "правильным" источником питания - будут гореть нормально.
Бытовая техника с импульсным источником питания (компьютер, современный телевизор и т. п.) - будет работать нормально, за редким исключением.
Старый телевизор (ламповый) - будет работать очень плохо, а может и вообще не показывать.
Диф автомат перед счетчиком просто перестал работать,даже не сработал.стоял на 32а.поставил такой же(был в запасе),какой лучше купить для ввода?из потребителей:3маслянных обогревателя,тэн в душе на 1кв., плитка,телек и холодильник.нагрузку меркурий показывает мах-5. 5кв,напряжение в сети подняли до 207вольт.
Как только народ не извращается над СИПом
Как только народ не извращается над СИПом
Да потому-что СИП должен заканчиваться на фасаде а дальше ВВГ, только я таких подключений давненько не встречал, у нас сетивики требуют СИП от столба до счетчика вести без соединений, причем опускать по фасаду еще и в гору пихать.