Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Ремонт электроснабжения 5-ти этажный дом.

Ремонт электроснабжения 5-ти этажный дом.

Электрик
Kazalex83
(2.00)
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги! Предстоит капитальный ремонт системы электроснабжения в жилом доме: Монтаж ЗУ, замена ВРУ, замена магистральных линий, замена щитов этажных, освещения - подъездное, предподъездное, подвала. Опыта работы со старыми домами "хрущевками" нет, а непонятные моменты и вопросы есть.

Предыстория - дома 5 этажные хрущевки, материалы стен - часть домов панель, пару домов кирпич и крупные блоки, серии домов разные, пару домов с газификацией, остальные нет. Электрощитовые размещены в подвале. По проекту на магистральные линии от ВРУ до этажных щитов заложен кабель ВВГнг-LS 5х35, прокладка магистрали должна осуществляться в существующих сквозных нищах в ПНД трубе,новые сети освещения открыто в гофротрубе. Этажные щиты устанавливаются новые, но без замены комплектующих на новые (т.е со старых щитов демонтируем счетчики и автоматические выключатели и устанавливаем их в новые щиты). До квартир питающие линии не меняем. Категория электроснабжения - 2, газофицированные 3.

Вопросы которые появились:
1.Как заменить кабель в стояке с минимальным временем на отключение квартир, есть какие-либо приемы работы, методика? (междуэтажный канал небольшого размера и забит старыми проводами- в параллель новый не протянешь, чтобы получить доступ к нише и магистральному кабелю нужно демонтировать этажный щиток, иначе не добраться).
2. Каким образом можно осуществить временную схему питания квартир, если демонтировали старый стояк и этажные щиты а проложить новый стояк и смонтировать этажные щиты за смену не успели?
3. Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе?

Коллеги у кого есть опыт подобных работ прошу поделиться информацией, соображениями,мыслями. Заранее благодарю!

P.S. за дельный и полезный совет презент - бутылка марочного бренди.
0
18 сентября 2016, 11:49

Делали, 12 подъездную пятиэтажку...

ВРУ - ЩР (на 3 подъезда) - ЩР - этажные

Предварительный этап:
1. "пробили" расстояние ТРАССЫ от ЩР (через подвал) до ЩР - этажный + h 5 этажей
2. Подготовили крепёж для трассы в подвале

Основной этап:
1. На улице сформировали ТРАССУ подъезда
2. Отключили старую ТРАССУ
Выдернули провода
3. Отключили КВАРТИРЫ от АВТОМАТОВ
4. Сняли ЩР - этажные
5. Установили ЩР - этажные
6. Проложили ТРАССУ от ЩР по стояку, до последнего этажа
От ЩР до "стояка" - через подвал
7. Установили СЧЁТЧИКИ, АВТОМАТЫ и ПОДКЛЮЧИЛИ КВАРТИРЫ
8. Подключили ТРАССУ в ЩР

1 подъезд в день
Работу исполняли 4 человека (из них 2 подсобника), с 8 до 19 часов

Освещение Лестничного Марша и Площадок с отдельного Автомата на 1этаже,
в идеале - отдельный провод от ЩР

Желательно, Светильник на каждой Лестничной Площадке - через Датчик Движения.
Желательно, Светильник после входа в подъезд с отдельного выключателя / через Датчик Движения
Желательно, Светильник перед входом в подъезд - через Датчик освещённости.

Освещение подвала с отдельного автомата.
Розетки подвала, за дверью в подвал, Наверху перед спуском в подвал, с отдельного автомата.


Из подобной темы - http://www.volt-m.ru/forum/view/880/?fpage=3

0
18 сентября 2016, 12:19

Спасибо! Читал эту ветку, в домах где кирпичные стены понятно, придется сначала вскрыть каналы и пробовать проложить в параллель со старой линией, с панельными не ясно, старые ниши маленькие и забиты, вскрыть и расширить сомневаюсь что получиться.

0
18 сентября 2016, 12:20

Вопросы которые появились:
1.Как заменить кабель в стояке с минимальным временем на отключение квартир, есть какие-либо приемы работы, методика? (междуэтажный канал небольшого размера и забит старыми проводами- в параллель новый не протянешь, чтобы получить доступ к нише и магистральному кабелю нужно демонтировать этажный щиток, иначе не добраться).
- Ответил выше

2. Каким образом можно осуществить временную схему питания квартир, если демонтировали старый стояк и этажные щиты а проложить новый стояк и смонтировать этажные щиты за смену не успели?
- нам это не потребовалось, так как делали по 1 подъезду в день и успевали до 7 часов вечера
Работали без фанатизма, в нормальном режиме
Если что, освещение в подъезде можно сделать на следующий день

3. Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе?
У нас, там где было, приняли

0
18 сентября 2016, 12:43

Освещение Лестничного Марша и Площадок с отдельного Автомата на 1этаже,
в идеале - отдельный провод от ЩР
-проектом предусмотрены отдельные линии от ВРУ

Желательно, Светильник на каждой Лестничной Площадке - через Датчик Движения.
Желательно, Светильник после входа в подъезд с отдельного выключателя / через Датчик Движения
-проектом предусмотрено установка светильников с фотоаккустическим датчиком

Желательно, Светильник перед входом в подъезд - через Датчик освещённости.
проектом предусмотрено установка светильников с управлением ч/з датчик освещенности

Освещение подвала с отдельного автомата.
-проектом предусмотрено питание с отдельных автоматов в ВРУ

Розетки подвала, за дверью в подвал, Наверху перед спуском в подвал, с отдельного автомата.
-розетки проектом не предусмотрены.

0
18 сентября 2016, 14:34

Kazalex83проектом предусмотрено установка светильников с фотоаккустическим датчиком

И это разумно. Дешевле чем с датчиками отдельно и проще в монтаже. Люблю для такого ставить "Медузы".

Kazalex83Освещение Лестничного Марша и Площадок с отдельного Автомата на 1этаже,
в идеале - отдельный провод от ЩР
-проектом предусмотрены отдельные линии от ВРУ

И под отдельный учет как и освещение подвала/чердака/технических помещений, лифты, насосы и пр. общедомовые нужды.
Точно так же - под отдельный учет питание операторского оборудования (телефония, интернет-провайдеры, кабельное телевидение).

AC DC3. Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе?
У нас, там где было, приняли

Прокатило - повезло. Формально не должны были принимать.

1
18 сентября 2016, 22:20

Kazalex83-розетки проектом не предусмотрены.


Мы работали без проекта,
в принципе могли розетки и не ставить,
но решили сделать для удобства жильцов и тех.нужд тех.персонала

!!! И ещё купите Малярный Скотч и Маркер - для Маркировки Проводов от Квартир

0
18 сентября 2016, 22:28

AC DC3. Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе?
У нас, там где было, приняли


LightWayПрокатило - повезло. Формально не должны были принимать.


Гофры было мало, высота прокладки более 2 м.,
да и на штробление и последующую заделку штроб, денег уже не хватало

0
14 октября 2016, 15:37

Kazalex83Доброго времени суток! Уважаемые коллеги! Предстоит капитальный ремонт системы

СКОЛЬКО ДЕНЬЖАТ запросили , сколько на материалы затрачено?