|
|
Скачок напряжения
Dimitryvel (4.00) |
Здравствуйте!
Нужна подсказка. При включении в сеть профессионального усилителя звука идет скачок напряжения в сеть, и отбивает автомат на 10А. Причем летом этого не происходило. Поменять автомат на более мощный возможности нет (арендованное помещение). Что необходимо использовать, чтобы этого избежать (стабилизатор, сетевой фильтр...)? Сам усилитель вполне рабочий, поверяли в другом помещении.
Спасибо!
|
|
Летом, повсеместно, не включают эл.приборы отопления.
Возможно у Вас, пониженное напряжение,
в следствии чего возрастает ток потребления и срабатывает автомат.
Попробуйте найти другую линию питания или стабилизатор минимум на 4 киловатта
Напряжение пониженное наверняка, т.к. здание без отопления, все греются электрооборудованием. А стабилизатор защищает от от обратного скачка, или он только выравнивает напряжение до нормы? Другую линию, к сожалению, нет возможности.
повышает...понижает, до нормы. Но автомат это не спасет.....его будет вырубать стабилизатор
повышает...понижает, до нормы. Но автомат это не спасет.....его будет вырубать стабилизатор
А есть ли сетевой фильтр для такой защиты? Чтобы именно на выход работал? Должно же быть что-то))
Либо уменьшение потребляемой мощности......либо выделение дополнительных мощностей) Вариант когда придумаете что бы при 10А автомате потреблять больше запатентуйте) Технология спасет мир от энергокризиса)
В усилителе похоже при включении происходит заряд емкостей фильтра питания, отсюда и бросок неслабый. Если ещё на этой линии грелка висит, то это нормальный ход событий. Может конечно автомат поддох и вырубается. Попробуйте выдернуть всё и включить усилитель, если вышибет, то есть смысл поменять автомат на новый.
Вам нужно приобрести вот такое устройство:

http://proelectro.ru/firm_13155_product_25379
Принцип работы очень простой, и если есть знакомый радиолюбитель, то он запросто соберёт нечто подобное "на коленке".
Вот! Это уже ближе к телу
Спасибо!
Нужна подсказка. При включении в сеть профессионального усилителя звука идет скачок напряжения в сеть, и отбивает автомат на 10А. Причем летом этого не происходило. Поменять автомат на более мощный возможности нет (арендованное помещение). Что необходимо использовать, чтобы этого избежать (стабилизатор, сетевой фильтр...)? Сам усилитель вполне рабочий, поверяли в другом помещении.
Спасибо!
Усилок, то на какую мощность?
2х250 Вт выходная мощность
Можно проще. Берётся лампочка ватт на 500 и через неё включается усилок, потом лампочка через пару секунд закорачивается. Можно взять прожектор или галогенку от него и переключатель типа пакетника на 3 положения. Пока переключаешь вполне хватит времени чтобы емкости зарядились. А лампочка поработает как бареттер, устройство массово применяющееся в начале прошлого века, но забытое.
Если при нагрузке 500 Вт, срабатывает автомат на 10 А, значит или неисправный автомат, или на него уже подключена приличная нагрузка и пусковой ток усилителя его отключает. И чем больше раз включать его после сработки, тем более сбивается настройка отсечки. В Вашем случае нужно общаться с арендодателем и решать этот вопрос.
потом лампочка через пару секунд закорачивается.
) В своё время, у меня на объекте, при открытии ворот (от эл. двигателя), срабатывал "Рубин" (концентратор малой ёмкости).
Поставил в разрыв питания лампочку 200 Вт и всё прекратилось, лампа в цепи питания, не отключалась.
При включении холодильника, выходное напряжение Б.П. "Фотона", с 12В вырастало до 20В (скачок)
В данном случае скачок потребляемого тока вызван зарядом электролитических конденсаторов в блоке питания усилителя.
Обычно для того, чтобы избежать ударной зарядки/разрядки конденсаторов, последовательно с ними включают резистор, что позволяет растянуть время зарядки (из рекомендаций для работы с фарадными емкостями). К тому же, используется таймер подключения нагрузки (возможно, коллеги, увлекавшиеся звуковоспроизводящей аппаратурой при Социализме, помнят приятный низкочастотный щелчок из басовых динамиков - тогда подключение нагрузки не коммутировалось).
Очевидно, у Вас усилитель подключается сразу вместе с нагрузкой.
А вообще, заслуживают внимания рекомендации Михаила Сергеевича @mike и Игоря Борисовича @AC DC.
При больших ёмкостях фильтра и питании через трансформатор 50Гц, а транс там тороидальный обычно в этих усилках, просадка сети идёт хорошая. Именно заряд фильтрующих емкостей, нагрузка в виде динамиков тут не при чём, ещё питания нет на усилитель и там идут переходные процессы при подаче питания. Ставят внутри усилителя тот же резистор и реле с задержкой в пару секунд, которая закорачивает этот резистор. Но для этого надо влезать в усилитель, а это не всегда возможно. По уму в профи конструкциях это есть, но не всегда, поскольку цена рулит.
Я предлагаю то же самое повесить по сетевому входу питания, там и ток поменьше и бюджетнее. Это не электродвигатель где пусковой ток нельзя срезать, иначе не запустится.