Друзья!
Темным, холодным вечером, за чашкой горячего чая изучаю проект.
Возникаю вопросы разные. Думаю есть коллеги, кто также вечером с чашкой чая/кофе/глинтвейна)), ответит мне на них.

Рис. 1
Вводной автомат в разрыве PEN. Это же PEN? Там дальше есть повторное заземление. Так же нельзя?

Рис. 2
Заземление. Вертикальные электроды "Сталь круглая d16 L=3м." Забьется ли?

Может я еще чего не усмотрел?
5
29 октября 2016, 00:23

я лично рисунки не усмотрел)
ладно..а если серьезно
1 РЕН не рвется даже автоматом одновременно с фазными
2 д16 по моему маловат для электрода
вывод: это не проект а "рис1, рис2"

0
29 октября 2016, 07:37

ЭСАя лично рисунки не усмотрел)


Такая-же печенька)))
По "рис.1":

ЭСАРЕН не рвется даже автоматом одновременно с фазными


Прописная истина добавить нечего
По "рис.2":
Забиться то скорее всего забьется (больше зависит от грунта), а вот то что тонковата, это есть. Обычно (и в проектах и без) используется обычно от Д18 и выше (толще), Д16 как правило применяем для обвязки электродов в траншее.



0
29 октября 2016, 08:32

Сплоховал я с рисунками.

0
29 октября 2016, 08:35

Теперь рисунки есть? У меня почему-то не отображаются(

0
29 октября 2016, 20:51

MelekTausТеперь рисунки есть?


нет рисунков)

0
29 октября 2016, 21:58

ЭСА
MelekTausТеперь рисунки есть?


нет рисунков)


(Что-то у меня с кома изображения в темах не видны...
С планшета есть, с компа нет...)

1. Т.е., как я думаю, вводной автомат 2п на сип тут неуместен?
2. Контур нужен не меньше d18.

0
29 октября 2016, 22:13

MelekTaus
1. Т.е., как я думаю, вводной автомат 2п на сип тут неуместен?


уместен.....если сделана повторка с делением ДО автомата

0
29 октября 2016, 22:47

ЭСА
MelekTaus
1. Т.е., как я думаю, вводной автомат 2п на сип тут неуместен?


уместен.....если сделана повторка с делением ДО автомата


До автомата повторка только на столбе.

0
29 октября 2016, 22:53

MelekTausДо автомата повторка только на столбе.


В общем нужен рисунок

0
31 октября 2016, 21:11

рисунка нету

0
01 ноября 2016, 12:56

1+2

0
01 ноября 2016, 21:16

В ТУ какая система заземления - TT или TN ?