E-mail:
Пароль:

счетчик

cnfhbr
(0.00)
как включить счетчик меркурий 230 АМ-03 5(7.5)А, 220/400В в сеть 127/220 с заземленной нейтралью
2
10 ноября 2016, 11:43

В качестве расчетного - НИКАК.
Данный прибор не предназначен для использования в сетях с номинальным фазным напряжением 127В.
Допустимый диапазон напряжений - от 0,9 до 1,1 от номинального, т.е. 230В.
При фазном напряжении 127В счет будет выполняться, но прибор учета будет не в классе.
Найти за адекватные деньги измерительные трансформаторы напряжения 127/230 или 127/57 у вас едва ли получится.
Гораздо проще заказать (!!!) четырехпроводный счетчик для сети 127В. Например, Фотон или ЦЭ6803ВМ соответствующего исполнения.

2
10 ноября 2016, 12:32

Может лучше поискать счётчик под нужное напряжение? Что-то подсказывает, что начинать лучше с этого

0
10 ноября 2016, 12:39

mikeМожет лучше поискать счётчик под нужное напряжение? Что-то подсказывает, что начинать лучше с этого


Однозначно...

0
11 ноября 2016, 12:59

Можно было бы попробовать его установить и ввести коэффициент, но тут большой вопрос, будет ли он вообще работать и что будет с погрешностью. Но вряд ли на это согласятся учетные организации :) Так что присоединяюсь к вышесказанному.
P.S.: Мощность это произведение напряжения и тока. Даже если поставить повышающие трансформаторы, то расчет все равно будет неверным, хотя счетчик и заработает. Ток по цепи будет протекать (допустим) 10 ампер или 1270 ватт, если напряжение будет 127 вольт, но поскольку будут стоять повышающие трансформаторы, то счетчик будет эти 10 ампер умножать на 220 вольт и это уже 2200 ватт (итого переплата за 930 ватт). По моему многовато будет. Следовательно, если не использовать специальный счетчик, то нужны будут повышающие трансформаторы напряжения и понижающие трансформаторы тока и все это нужно будет согласовать с учетными организациями.

0
11 ноября 2016, 20:53

Василич1980Можно было бы попробовать его установить и ввести коэффициент, но тут большой вопрос, будет ли он вообще работать и что будет с погрешностью.

Как уже сказано выше, допустимый диапазон напряжений данного счётчика - от 0,9 до 1,1 от номинального.

0
11 ноября 2016, 22:39

Василич1980Мощность это произведение напряжения и тока.


Поэтому для узлов учёта и паспортизуются коэффициенты трансформации как тока, так и напряжения.

0
12 ноября 2016, 01:45

С током проще, трансформаторы тока стандартные и везде есть, никаких проблем с оформлением не будет, а с напряжением это эксклюзив и трансформаторы которые устроят поставщика энергии найти будет непросто и стоить они будут денег немалых. счётчик под нужное напряжение проще найти, обратиться напрямую к производителям, наверняка есть под заказ.

0
13 ноября 2016, 12:58

Вот это вопрос! :ugeek:

0
16 ноября 2016, 14:14

LightWay

Поэтому для узлов учёта и паспортизуются коэффициенты трансформации как тока, так и напряжения.


Значит остается найти трансформаторы тока и напряжения или счетчик :)

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить