Вопрос по молниеприемной сетке

Эксперт клуба
Гром
(663.00)
Молниеприемная сетка должна быть на кровле или под кровлей? ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003 носит рекомендательный характер, проектировщики могут пользоваться им также, как и РД34.21.122-87.
0
15 ноября 2016, 05:13

мне легче по стропилам, и по коньку под металлической кровлейт.к. крыша многоскатная

0
15 ноября 2016, 09:23

Два наводящих вопроса:
- толщина металла кровли?
- стропильная система деревянная?

0
21 ноября 2016, 01:57

Над кровлей

0
06 января 2017, 18:17

Под кровлей? Это как? Видел один дом как горел, не жилой, без отделки, просто коробка. Миллионы вольт как минимум повредят кровлю в лучшем случае или подожгут её. Зачем же между разрядниками, где искра оставлять пирог крыши? :? :? :?

0
22 января 2017, 19:51

Громмне легче по стропилам, и по коньку под металлической кровлейт.к. крыша многоскатная


Не понимаю, честно, как молниеприемная сетка может быть под кровлей?? Молниеприемная !!! У Вас молния изнутри здания бьёт?

0
22 января 2017, 21:58

sudakovskyНе понимаю, честно, как молниеприемная сетка может быть под кровлей??


Может быть. Нормативы допускают. Но с кучей оговорок про горючесть, толщину материала и пр., пр....
Другой вопрос, что под кровлей сетку придется устраивать строго сваркой и антикором, т.к. болтовые(резьбовые) соединения и зажимы требуют доступа для обслуживания/контроля, а под кровлей это обеспечить затруднительно.