Стабилизатор напряжения
Рудик (2.00) |
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста не могу запустить 2-х клв. компрессор, в разетке стандартное напряжения 220в. При запуске понижается до от 105 до 110 в. Вызвал электрика он посоветовал поставить стабилизатор напряжения. Купил стаб Зорд АКН-1-9600. Пробую запустить компрессор через стабилизатор, сробатывает защита и на табло высвечивает латинскую букву H что означает привышенный вольтаж в сети. Что делать дальше? Как выровнять напряжения?
|
|
Запускаешь через удлинитель длиной 50 м намотанный на катушке сечением 0,75?
Нет. Подключаю так, вход в стабилизатор с розетки провод с сечением 2.5 пол метра а выход с тем же сечением переноска тоже пол метра.
От того, что воткнули подобие стаба, напряжение в питающей сети чудесным образом перестало просаживаться? Дык нет. А 110 за пределами предельных напряжений у этого стабилизатора. Срабатывает защита и усЁ.
Можно попробовать поиграться с устройствами плавного пуска, но лучше разобраться с причиной такой гнилости питающей сети. В первую очередь проверить состояние нуля...
Сеть скачет от190 до 230в. А при запуске компрессора падает до 110в. Скорее всего надо стаб брать с минимальным порогом от 70в. А у меня стаб с минимальным поргом от 120в.
Тут не стаб нужен. а отдельная линия без кучки соединений и прочих пакостей. Ну соответсвенно линия в "честных" 2.5 квадрата как минимум должна быть.
Тут нужно проверить линию питания в первую очередь. Напряжение просаживается на розетке или на вводе в дом. Если на вводе в дом, то какова длина линии до подстанции. Если длинная, то тут вряд ли что сделаешь, только устройство плавного пуска в паре со стабом. Если не слишком длинная, нужно смотреть где начинается проблема и искать плохое соединение. Общая нагрузка на линию тоже имеет значение. Кароче нужно полноценное исследование и начинать надо с ввода.
Чудес не бывает.
Чудес не бывает.
Наверное разверну ответ
Стабилизатор напряжения повышает напряжение за счёт тока. У нас ситуация, что линия просаживается на старте вдвое без дополнительной нагрузки. А стабилизатор просадит её ещё глубже.
Причину просадки искать надо, а не перепетум мобиле изобретать. Как верно заметил коллега, весьма возможна проблема с нейтралью. Либо есть очень слабое место, например, участок с очень тонким проводом, или плохим контактом.
Как верно заметил коллега, весьма возможна проблема с нейтралью.
Либо есть очень слабое место, например, участок с очень тонким проводом,
или плохим контактом.
Если сеть трёхфазная, и при поочерёдном включении нагрузки просадка на всех фазах,
однозначно проблема с нейтралью.
Причины названы выше.
Так об этом я и сказал
Скажу больше стаб в этом случае вообще не поможет.Компрессор исправен?????????????
Компрессор заводской сборки ?Двигатель родной?Он вообще,раньше работал?