E-mail:
Пароль:

Розетка для электро плиты на 380

Электрик-наставник
bruus2008
(239.00)
Что то поискал розетку на 380 для плиты, на 5 контактов в Schnider Electric, кроме РА32-211 на 220, получается что не выпускают такую? Чем заменить тогда Леграндом или что то подешевле есть? Может подскажете?
0
24 декабря 2016, 08:19

Чем Вас не устраивают промышленные розетки и вилки? Если их устанавливать что бы их не было видно то подходят в самый раз.

0
24 декабря 2016, 09:42

bruus2008Что то поискал розетку на 380 для плиты, на 5 контактов в Schnider Electric, кроме РА32-211 на 220, получается что не выпускают такую? Чем заменить тогда Леграндом или что то подешевле есть? Может подскажете?


Электроплита в квартире - стационарное устройство. Зачем делать лишнее разъемное соединение? Тем более, на 0,4кВ.

0
24 декабря 2016, 09:44

Игорь608675Чем Вас не устраивают промышленные розетки и вилки?

Плита не встанет на место, - промразъёмы слишком массивны.

0
24 декабря 2016, 10:05

Дешёвые розетки если некачественные могут привести к пожару, Легранд 2500-3500 стоит, хотел от Шнайдера, но в линейке есть только на одну фазу. Извините, если написал не понятно. Промышленные меня устраивают, я же про кустарные не спрашивал.

0
24 декабря 2016, 10:16

Полно розеток. И ИЕК отечественные и АББ и ...
АББ недавно устанавливал на кухне. У них есть бокс специальный. Можно розетки однофазные и трехфазные установить вместе. 6 шт. в любом наборе. Я ставил 2 шт. трехфазных, 2 шт. однофазных ... и 2 шт. заглушки. ;) А на всякий случай...

0
24 декабря 2016, 14:00

sudakovskyЗачем делать лишнее разъемное соединение? Тем более, на 0,4кВ.


Если нужна имено розетка по каким-то требованиям или хотюшкам то по чему бы и не сделать.

1
24 декабря 2016, 14:05

sudakovskyПлита не встанет на место, - промразъёмы слишком массивны.


Есть большой ассортимент разных по форме и размеру что проблем нет поставить плиту. А так вместе розетки проще и удобней поставить за плитой распредкоробку и в ней выполнить подключение эл.плиты.

0
24 декабря 2016, 20:04

bruus2008Промышленные меня устраивают, я же про кустарные не спрашивал.

Боюсь, что Вы не в теме. Промышленные, - не означает "сделанные на производстве". Погуглите промразъёмы, поймёте, о чём идёт речь.

0
24 декабря 2016, 20:07

Игорь608675Есть большой ассортимент разных по форме и размеру что проблем нет поставить плиту.

Промразъёмы стандартизированы, вилка всегда круглая, розетки нескольких видов, но тоже выпирают. За плитой нет столько места, если столешница 600 мм.

0
24 декабря 2016, 20:13

Игорь608675
sudakovskyПлита не встанет на место, - промразъёмы слишком массивны.


Есть большой ассортимент разных по форме и размеру что проблем нет поставить плиту. А так вместе розетки проще и удобней поставить за плитой распредкоробку и в ней выполнить подключение эл.плиты.


Да, может пригодиться ваша идея с распредкоробкой! Спасибо!

0
24 декабря 2016, 20:46

Я в последнее время просто ставлю коробку "покрасивей" и на гильзы делаю рассключение в ней.

0
24 декабря 2016, 21:04

ЭСАЯ в последнее время просто ставлю коробку "покрасивей" и на гильзы делаю рассключение в ней.


У АББ коробка красивая. Ставил выше стола, где-то 1 метр от пола.
Что мне НЕ понравилось. Дали WAGO клеммы и сказали на них соединять. Типа и так сойдет... Другого ничего нет. Да и розетки - хоть однофазные, хоть трехфазные - были на 16 А.
Отдать кучу денег за настоящие ABB боксы на 6 розеток и требовать поставить на клеммы WAGO :? :? :?
Про гильзы заказчик не слышал. Про пресс тоже... Да и НЕ умничать просил, а делать.

0
24 декабря 2016, 22:23

Из_России
ЭСАЯ в последнее время просто ставлю коробку "покрасивей" и на гильзы делаю рассключение в ней.


У АББ коробка красивая. Ставил выше стола, где-то 1 метр от пола.
Что мне НЕ понравилось. Дали WAGO клеммы и сказали на них соединять. Типа и так сойдет... Другого ничего нет. Да и розетки - хоть однофазные, хоть трехфазные - были на 16 А.
Отдать кучу денег за настоящие ABB боксы на 6 розеток и требовать поставить на клеммы WAGO :? :? :?
Про гильзы заказчик не слышал. Про пресс тоже... Да и НЕ умничать просил, а делать.


Ох не доверяю я этим ВАГО, а какой ток кстати они могут выдержать, не в курсе? :idea:

0
24 декабря 2016, 22:31

Из_России ...Дали WAGO клеммы и сказали на них соединять. Типа и так сойдет...

)))
- Бери кошелёк, Сапрыкин!
Иначе тебе будет плохо по-настоящему.
- Сейчас, разбежался.
Что я тебе, дурачок, чтобы я сам себе с пола срок поднял?

0
24 декабря 2016, 22:39

bruus2008Ох не доверяю я этим ВАГО, а какой ток кстати они могут выдержать, не в курсе?

Вот только не нужно начинать этот вечный холивар. Wago не для плиты, хотя недавно я выковыривал из подрозетника WAGO 222-413, в которые смогли забить моножилы 6 кв. мм и подключить плиту, духовой шкаф, холодильник, и вытяжку.

0
24 декабря 2016, 23:21

bruus2008а какой ток кстати они могут выдержать, не в курсе


лампочку, холодильник, телевизор. В общем все что до 1киловатта) выше конечно держит..но вопрос сколько по времени?)

0
25 декабря 2016, 01:59

Хватит холиваров по поводу Wago, не превышайте ток, который заявлен для конкретной серии и работать соединение будет долго и без проблем. На каждом клеммнике указан максимальный ток.

0
25 декабря 2016, 06:54

ЕЕС-технологии На каждом клеммнике указан максимальный ток.


поддерживаю.

Добавляю. Теоретически, если для плиты и на три фазы, значит мощность каждой фазы будет не более 3 кВт, то есть Wago в любом случае выдержит. А однофазные я сажаю на "орехи" У739М, которые цепляю сразу на питающий провод. Места мало, соединение надежное, воды не боится (если не погружать в воду :) ), стоит дешево. Целесообразности розетки не понимаю, и соглашусь с
sudakovskyЗачем делать лишнее разъемное соединение? Тем более, на 0,4кВ.
. Ну и на заметку, есть 773-173 ток 41А на 6 мм²

0
25 декабря 2016, 07:32

bruus2008Ох не доверяю я этим ВАГО, а какой ток кстати они могут выдержать, не в курсе?


Клеммы есть разные и на разный ток, в частности для расключения эл. плиты в распредкоробке есть клеммы на DIN рейку.

0
25 декабря 2016, 10:15

Игорь608675
Клеммы есть разные и на разный ток, в частности для расключения эл. плиты в распредкоробке есть клеммы на DIN рейку.


Коллеги! То, что есть разные клеммы я в курсе. И на разный ток. Поэтому и претило ставить клеммы WAGO на розетки 220 В и розетки 380 В. Было указание сделать так: поставить 5 шт клемм, 3 фазы+N+PE, на 5 соединений, новая серия, и от них запитать розетки и 220 В, и 380 В. И делать, а не умничать.
Я про гильзы с пайкой в курсе... Успокаивает то, что АББ делает хорошие коробки :) и всегда можно, легко и быстро, снять клеммы и например, опрессовать гильзы вместо них.

У меня сложилось мнение, что подросло/выросло поколение руководителей, которое закончило ВУЗ на платной основе.
Знаний нет, умения нет, есть уверенность, что папа решит все проблемы... И командуют такие люди...

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить