Норма на сварное соединение уравнивания потенциалов.
 Эксперт клуба LightWay (9378.00) |
Вопросик тут у нас нарисовался. Есть стояк, выполненный в стальных трубах, проходящих в щитовых нишах с дверями.. В зонах щитов трубы имеют разрывы для ввода/вывода кабелей. Целостность уравнивания потенциалов стояка обеспечена сварным соединением в нахлест трубам стальной арматуры Д10.
Не вспомнит кто, часом, есть ли какие требования к длине/качеству сварного шва такого соединения и нет ли запрета на использования в качестве проводника в системе уравнивания потенциалов стальной арматуры.
|
|
http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_rpd_raz/rm-4-249-91/rm-4-249-91-0001.html Пункт 3.6
3.6. Сварка нулевых защитных (заземлявших) проводников выполняется внахлестку.
Длина нахлестки должна быть равной двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом.
При Т-образном соединении остальных проводников длина нахлестки определяется шириной стальной полосы
Арматуру в качестве заземляющему проводника использовать запрещено.
Ссылку на запрет в НТД
РМ немного не по теме. Это для АСУТП. Где то же, но для общих случаев?
Есть ещё альбом типовых решений от Росэлектромонтажа 2010 года, там тоже 6d. Откуда эта цифра взята? ПУЭ ссылается на дурацкий ГОСТ 10434, там неочевидно.
Хорошо, но хотелось бы найти первоисточник, откуда в РМ срисовали эти нормы.
По ключевой фразе первоисточник по сварному шву нашел.
Остался вопрос по арматуре.
Поделитесь ссылкой
Исходно, похоже, СН 102-76 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ", которые позже были заменены на одноименную инструкцию от "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ". Формально, с выходом СНиП 3.05.06-85 СН 102-76 утратили свою силу, а инструкция от "Электромонтажа" - даже не ведомственная, но СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2011) не содержит многих положений СН 102-76, поэтому, этот нормативный документ имеет смысл держать в уме хотя бы как справочный.
Ссылку на запрет в НТД
А где указано, что можно?
ПУЭ раздел 1.7 таблица 1.7.4, инструкция УСЗиМ(п.2.2.5)
Профиль заземлителей: круглый, прямоугольный, трубный, угловой. Про арматуру ни слова.
Опять двадцать пять... А где там хоть слово о проводниках системы уравнивания потенциалов??? И таблица 1.7.4 и пункт инструкции 2.2.5 относятся к ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМ! К заземлителям и заземляющим проводникам проложенным в земле. В ЗЕМЛЕ!!! Почувствуйте разницу. Это во-первых.
Во-вторых, у арматуры не круглый профиль? Смущает рифление? Или может быть она из стали другой марки делается? В подавляющем большинстве случаев это Ст3 что для круга (катанки), что для арматуры. Почему нет-то?
Она, арматура, вся "круглая арматурная сталь". Просто бывает гладкого и периодического профиля.
Что касается марки стали, то зависит от класса арматуры, почти все марки относятся к "Сталям конструкционным низколегированным для сварных конструкций". Только самая простая арматура A-I делается из стали Ст3 (Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества).
Кроме высоколегированных, остальные обладают практически одинаковыми показателями проводимости и температуры разрушения, т.е. теми характеристиками, которые волнуют нас.
Так вроде не используется высоколегированная сталь в качестве арматурной.
В гражданском - практически нет. О том и речь.