Мигание светодиодных светильников
 Эксперт-электрик Red_bob (66.00) |
Столкнулся с проблемой - светодиодные светильники, производство -ASD, 36w, установлены в складе в количестве 12 шт, группы по 4,6, 2 ШТ, при одновременном включении начинают беспорядочно мигать. Попытался разнести по фазам, это дало некоторый эффект, стало лучше, но проблема полностью не ушла. Напруга - в норме, ноль БЯТОННЫЙ, по настоянию клиента применил стабилизатор (сам бы не стал) эффект - ноль. Вывод - отсутствуют фильтры в драйверах светильников, не вскрывал, не уверен. Кто сталкивался? Кто победил? Как? Спасибо за внимание
|
|
У моего знакомого прораба на объекте была похожая проблема:три LED светильника включены параллельно.При подаче напряжения питания на них они дружно моргают один раз а потом всё работает нормально.Выключаем /включаем питание -всё повторяется.Светильники по 12 Вт, БП на 36 Вт один .Меняли БП ,меняли светильники,подключали их к другой фазе -всё так и есть.Так и сдали объект .
Похоже, что не хватает ёмкости конденсатора фильтра в блоке питания.
Вообще, в светодиодных светильниках с их разрекламированным "50000-часовым ресурсом", электролитические конденсаторы являются слабым местом - от них требуется проработать в течение гарантийного срока, или чуть больше. Похоже, что в партию светильников, поставили неудачные электролитические конденсаторы, также из одной партии.
Если светильники бюджетная китайчатина, то может быть что угодно. Хотя нельзя исключить просадку питания при пуске, заряд ёмкости источника питания жрёт хорошо. Мерить надо непосредствено на светильнике питание в момент включения, прибором с памятью или хотя бы стрелочным