E-mail:
Пароль:

Подключение электрокаменки

KopyrinDenis
(4.00)
помогите разобраться с подключением электрокаменки Аврора 6 с пультом управление к 220В
0
10 апреля 2017, 17:14

Подключение напрямую в электрощите, так же как и электропечь.

0
10 апреля 2017, 18:55

Смотрите инструкцию!

0
10 апреля 2017, 20:29

Не понятно подключение ПУ к каменке

0
11 апреля 2017, 06:10

Вызывайте электрика он Вам все подключит.

0
11 апреля 2017, 14:26

Хочу разобраться сам

0
11 апреля 2017, 16:20

Тогда открывайте инструкцию и читайте внимательно. Схема простая. Три фазы - вход на пускатель, три фазы выход с него на печь. В пульте автомат, который три фазы принимает и передает на пускатель и простая цепочка "фаза-терморегулятор-катушка пускателя-ноль (или фаза, если катушка на 380). Терморегулятор подает напряжение на катушку, катушка втягивает сердечник, тянет за собой контакты и контакты запускают каменку.

0
12 апреля 2017, 10:01

В пульте управления стоят 3 автомата. При одной фазе ставить перемычки?

0
12 апреля 2017, 10:06

http://1000pechi.ru/index.php?route=product/product&product_id=3829
Это пульт от каменки,
http://pechi-ural.ru/images/uploads/PasAvrora.pdf
инструкция

0
12 апреля 2017, 13:16

KopyrinDenisВ пульте управления стоят 3 автомата. При одной фазе ставить перемычки?


Ну да, это в инструкции на четвертой странице слева на разъеме XT1 и показано.

0
12 апреля 2017, 15:00

Только учтите что указанное сечение кабеля указано для трёх фазного питания, для 220V сечение 6 кв. мм.