Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Огромное потребление электричества , Помощь в поиске истоков проблемы

Огромное потребление электричества , Помощь в поиске истоков проблемы

Darkes
(3.00)
Здравствуйте, форумчане!

Сразу к проблеме.

Временно заменяю штатного электрика в СНТ. Передал мне полономочия с проблемой:
в Ноябре 2016 года в линии 10КВ идущей до КТПН было повреждение одной из трех фаз, СНТ осталось на какое то время на 2 фазах (~ 2,5 недели) .
После восстановления линии, началось дикое потребление электричества, превышающее среднее за прошлые года в 1,5 - 2 раза.
Происходит такое потребление до сегодняшнего дня (апрель 2017).
То есть суммарные показания счетчиков жителей, в 2 раза меньше, чем показания счетчика в КТПН...

Председатель СНТ поручила найти причину во что бы то не стало.

Вопрос:

Проверять на предмет хищения жителей СНТ или есть другая версия возникновения утечки? Куда копать?

P.S.: заканчивал по специальности Монтажник РЭА, 11 лет назад, поэтому кое - чего могу не знать и не помнить.

Сильно тапками не бросайтесь...
1
17 апреля 2017, 09:52

Причины три - утечка хищение или счётчик.

1
17 апреля 2017, 16:47

Пройтись по СНТ для начала. Посмотреть как подключения сделаны. Как счетчики подключены... и пр.
Знакомиться с народом...

2
18 апреля 2017, 10:10

ДонбассПричины три - утечка хищение или счётчик.


утечку можно практически исключить - если она составляет 50-100% номинального потребления - уже все должно полыхать ярким пламенем.

DarkesПроверять на предмет хищения жителей СНТ или ...?

Вне зависимости от прочих причин потерь, без всяких "или". Особенно удобно зимой - нет листвы (все подключения как на ладони) и особенно хорошо видны заснеженные печные трубы обитаемых домов (100% отапливаются электричеством, а значит, 99% - воруют)))

Пройдитесь вдоль линий. Посмотрите куда и как идут отпайки. Нет ли набросов, крокодилов и т.п. Комиссией с председателем и Ко осмотрите узлы учета и токовые клещи вам в помощь!

1
18 апреля 2017, 20:13

Подозрительно однако, что данное событие (кратно возросшая нагрузка) увязана с предшествующей аварийной ситуацией. Типа, до аварии не воровали, а после - принялись усердно? :)
Но в любом случае, согласен с вышеозвученным мнением касаемо проверки - в любом случае полезно, для профилактики.
Заодно, по ходу дела, проведёте ревизию сети, будете иметь представление, что там вообще в каком состоянии находится.

0
19 апреля 2017, 06:29

LightWayНет ли набросов, крокодилов и т.п


По снт везде сип стоит, иногда прямо до счетчика, сейчас бегаю по опорам с клещами, ищу подключение мимо учета, пока результата нет, проверил где то 1/3 домов

ПрохожийТипа, до аварии не воровали, а после - принялись усердно?


Вся информация со слов правления сообщества.

Хочу предложить председателю сделать перенос счетчиков из домов на фасад. И подключение на виду, и возможные воры будут против переноса - этим сразу контрольный на фасад/ опору

0
19 апреля 2017, 08:37

DarkesПо снт везде сип стоит


К СИПу можно легко подключиться и воровать. Поэтому

Darkesпредложить председателю сделать перенос счетчиков из домов на фасад.


Единственный вариант прекратить воровство электроэнергии. Только счетчики нужно выносить на улицу (на опору или трубостойку), чтобы у Вас был доступ к счетчикам для снятия показаний и проверки в любое время.
Также нужно обратить внимание ввода в дома, сделанные под землей кабелем. Бывает такое, что подключаются к кабелю где-нибудь до счетчика на участке. И фактически получаются два ввода в дом, только один из них неучтенный. Обычно так делают те, у кого дом на 2-3 этажа и денег не один мешок.

0
19 апреля 2017, 13:33

Входной счётчик для начала проверить на предмет правильности, расхождение в два раза токовыми клещами ловится без проблем. Врать может из-за жёсткого перекоса фаз. Но как уже написали при реальной утечке равной потреблению, уже бы всё давно полыхныло. Либо активно воруют, либо врёт счётчик.

0
19 апреля 2017, 22:02

Darkesи возможные воры будут против переноса - этим сразу контрольный на фасад/ опору

Это не показатель - против будут все или почти все, я тоже был бы против - ибо кто за эти хотелки платить-то будет? ;)

0
19 апреля 2017, 22:13

Прохожий
Darkesи возможные воры будут против переноса - этим сразу контрольный на фасад/ опору

Это не показатель - против будут все или почти все, я тоже был бы против - ибо кто за эти хотелки платить-то будет? ;)


Так эти хотелки в основном от сетей, и очень редко от правления совхоза

0
20 апреля 2017, 09:20

Тут вопрос политический, если речь идёт о новом (с нуля) подключении - это одно: есть ТУ, и либо выполняй их, либо опротестовывай (если есть обоснованные сомнения в законности изложенных в нём требований), корректируй и снова выполняй; либо иди ищи условия получше. )))
И другое - если живёт себе человек, всё у него сделано как надо (по крайней мере, по тем требованиям, которые действовали на момент подключения), и тут к нему приходят и говорят: "Знаешь, дядя, мы тут сегодня правой пяткой за левым ухом почесали и решили, что присоединение твоё, которое ещё вчера всех устраивало, сегодня стало никуда не годным, и хотим мы счётчик твой вынести из дома на опору".
Лично у меня сразу была бы такая реакция - "А кто платит за ваши хотелки, господа? За свой счёт (причём именно за свой, а не за "колхозный" в случае СНТ, т.к. это всё равно в конечном итоге бабки членов СНТ) можете делать, что хотите. А если вы пришли, чтобы предложить мне оплатить Эн тыр. за ваши хотелки, то идите нахер дружно и вприсядку".

0
20 апреля 2017, 13:41

Себестоимость переноса счётчика на опору не столь высока, для этого ставится вопрос на общем собрании снт, хотят ли люди оплачивать соседям украденое или вложиться немного и закрыть тему. Централизовано делается апгрейд электросети. Если решение будет принято, то всё. Основная задача тут для председателя в правильной подаче информации. Остальные варианты с поисками крыс мало эффективны.

0
21 апреля 2017, 09:02

Счётчик, землю на трансах смотрите сначала.

0
25 апреля 2017, 10:00

Спасибо форумчане! По результатам совещания правительства СНТ и представителей РЭС, было выдано предписание (от РЭС) об обязательной установке счетчиков на опоры. Буду трудиться не покладая рук. :D

0
25 апреля 2017, 10:06

Спасибо форумчане! По результатам совещания правительства СНТ и представителей РЭС, было выдано предписание (от РЭС) об обязательной установке счетчиков на опоры. Буду трудиться не покладая рук. :D

0
25 апреля 2017, 20:54

Уже не раз эта тема обсуждалась. Если не прав, форумчане поправят. ПРЕДПИСАНИЕ об установке счетчиков на опорах нельзя назвать законным. Плюс требуется соблюдение температурного режима (то есть обогрев счетчика в зимнее время), необходимая влагозащита. Далее, установка счетчиков на опорах при ПРЕДПИСАНИИ такая вещь, при которой потребитель вправе обязать компанию сделать это за счет "пожелателя" ввиду незаконности подобного требования.

0
25 апреля 2017, 22:10

Решения общего собрания неподсудны. Если нет явного противоречия с действующими законами. Хотят люди платить за свое, а не за ворующего соседа, имеют полное право решить вопрос переносом счётчиков.
Обогрев нужен если по данным документации на счётчик температура в местности ниже. Поскольку где, автор поста не указал, то это вопрос. Но это реализуется без проблем
Влагозащита обеспечивается установкой в щитах с соответствующим IP, тот же иэк везде ставят и всё нормально работает.
Поскольку сеть в ведении снт, и общим собранием решение принято, то все недовольные могут жужжать сколько угодно, таковы правила игры в данном снт принятые большинством.

0
26 апреля 2017, 02:16

Ох и скользкая это дорожка. Решение общего собрания подсудны в любом случае. Нельзя заставить человека решением большинства вынести счетчик за свой счет на опору, если кто-то не хочет платить, то пусть продумывает и другие варианты.
Опять же, решение общего собрания, а тут

DarkesПо результатам совещания правительства СНТ и представителей РЭС


То есть совещалось правительство, а не большинство, и
Darkes было выдано предписание (от РЭС) об обязательной установке счетчиков на опоры


Что опять же незаконно, поскольку РЭС должен волновать один счетчик, который стоит на ТП и принимать расчеты они должны по нему. Насколько мне известно, балансовая принадлежность заканчивается на высокой стороне, а ТП и все что а ней уже принадлежит с/т, следовательно, РЭС не имеет права выписывать предписания.

0
26 апреля 2017, 10:20

Что толку обсуждать то чего неизвестно? Что было принято общим собранием? Вполне возможно что передача сети в РЭС, что сейчас многие делают, когда оказалось что обслуживание сетей тоже денег стоит и немалых. А прием сети возможен в двух вариантах: приведение сети в соответствии с современыми требованиями силами снт либо сеть принимают как есть и включают в план модернизации, а до модернизации отключают как не соответствующую требованиям. Выбор вариантов невелик. Многие кооперативы забрали сети себе в 90х и ни фига не делали, в результате куча проблем которые надо решать, копились как снежный ком и проще привести сеть в порядок за свой счёт и передать, чем обслуживать самим. Впрочем это понятно лишь тем кто дружит с арифметикой и кому не наплевать на всё. Многие председатели просто воруют деньги пока их не скинули с должности и им всё равно что будет дальше.

0
26 апреля 2017, 12:19

mikeОбогрев нужен если по данным документации на счётчик температура в местности ниже.

Обогрев нужен, если совсем уж по-хорошему, по ПУЭ 1.5.27, независимо от того, что там в паспорте счётчика написано.
Сиречь, если коротко - всегда при установке на улице. То, что все на это болта кладут - вопрос другой.
mikeНо это реализуется без проблем

Ну да, если не учитывать финансовую составляющую.
Во-первых, климатика каких-то денег, да тоже стоит (в зависимости от того, что ставить - шкафной нагреватель + термостат, или колхозить лампу/нагрузочные резисторы).
Во-вторых, всю зиму будем отапливать улицу. За чей счёт? Я думаю, вряд ли сети разрешат подключение сего устройства до счётчика.
В-третьих, если хотим минимизировать "во-вторых", нужно ставить шкаф с утеплением. Шкаф заводского изготовления, по сравнению с обычным, будет стоить если не как крыло от самолёта, то как лопасть от вертолёта, например. :mrgreen:
Хотя конечно, и тут возможен "колхоз" с фольгированным утеплителем и т.п. - но один хрен, затраты. Туда, сюда... ;)
mikeВлагозащита обеспечивается установкой в щитах с соответствующим IP, тот же иэк везде ставят и всё нормально работает.

Опять же, если совсем по уму подходить к вопросу, то оболочка должна быть сертифицирована для уличного применения, а не просто обладать высоким IP.
Хотя и на это все кладут болт. И ставят даже и IP30/31. И что характерно - тоже работает. )))

0
26 апреля 2017, 19:37

Вопрос важный! Надо смотреть на сам эл.счетчик. Конкретный. Его температурный диапазон. Вроде производители решили этот вопрос... А лампа ЛОН перегорает быстро...