Сухие тены.

kazybek
(2.00)
Доброго времени суток!

Как соединить 10 тенов на 3х фазку и получить 20 Квт.
Каждый тен 2квт.

Схему
1
14 мая 2017, 11:32

3 ТЭНа на 3 фазы, это будет 9. Один ТЭН на любую фазу, например на А.

0
14 мая 2017, 14:28

Из_России3 ТЭНа на 3 фазы, это будет 9. Один ТЭН на любую фазу, например на А.


сколько киловатт будет?

0
14 мая 2017, 15:34

Из_России3 ТЭНа на 3 фазы, это будет 9. Один ТЭН на любую фазу, например на А.


3 тена на 3 фазы это будет 18 кВт.
kazybekДоброго времени суток!

Как соединить 10 тенов на 3х фазку и получить 20 Квт.
Каждый тен 2квт.

Схему


Напряжение какое? Фазное или линейное?

0
14 мая 2017, 20:45

Фазное

0
15 мая 2017, 02:13

По 3 тэна на каждую фазу и оставшийся 1 тэн на любую из трёх фаз.
Допустим на фазе А (если на ней 3 тэна)нагрузка будет-6кВт, на второй фазе допустим В, (если на ней 3 тэна) нагрузка будет-6кВт, на оставшейся фазе С, (на ней оставшиеся 4 тэна) нагрузка будет-8кВт. Суммарная нагрузка будет 6кВт+6кВт+8кВт=20кВт.

0
15 мая 2017, 03:18

kazybekФазное


Электро-ВладивостокПо 3 тэна на каждую фазу и оставшийся 1 тэн на любую из трёх фаз.
Допустим на фазе А (если на ней 3 тэна)нагрузка будет-6кВт, на второй фазе допустим В, (если на ней 3 тэна) нагрузка будет-6кВт, на оставшейся фазе С, (на ней оставшиеся 4 тэна) нагрузка будет-8кВт. Суммарная нагрузка будет 6кВт+6кВт+8кВт=20кВт.


Вот и ответ. Схема тривиальна.

0
15 мая 2017, 18:48

Fidel
kazybekФазное


Электро-ВладивостокПо 3 тэна на каждую фазу и оставшийся 1 тэн на любую из трёх фаз.
Допустим на фазе А (если на ней 3 тэна)нагрузка будет-6кВт, на второй фазе допустим В, (если на ней 3 тэна) нагрузка будет-6кВт, на оставшейся фазе С, (на ней оставшиеся 4 тэна) нагрузка будет-8кВт. Суммарная нагрузка будет 6кВт+6кВт+8кВт=20кВт.


Вот и ответ. Схема тривиальна.


Ну как вариант: 4-6-10 - тоже 20 кВт, но есть возможность включать и 14 и 16 кВт (не говоря о 4 и 6). Короче, появляется широкий диапазон регулировки. На плитках конфорки с тремя спиралями дают 6 ступеней регулировки и это не предел :)

0
16 мая 2017, 09:24

Василич1980

Ну как вариант: 4-6-10 - тоже 20 кВт, но есть возможность включать и 14 и 16 кВт (не говоря о 4 и 6). Короче, появляется широкий диапазон регулировки. На плитках конфорки с тремя спиралями дают 6 ступеней регулировки и это не предел :)


Тоже вариант, ИМХО не далеко не лучший. Несимметрия большая.

0
16 мая 2017, 15:08

Fidel

Тоже вариант, ИМХО не далеко не лучший. Несимметрия большая.


А я не говорил, что он лучший. Человек не сказал, какие функции ему нужны от нагревателей. Я просто показал, что при (хоть и большой) несимметрии можно получить как минимум пять ступеней мощности включая определенные группы ТЭНов, а если еще "доработать напильником", то и промежуточных вариантов штук восемь можно набрать (это так навскиду, имею ввиду смешанное параллельно-последовательное соединение).