нужно подключить потребитель от 2х разных источников питания...
Денисмебель (0.00) |
Проблема в следующем...
На даче есть скважина а в ней один насос , 1 на два участка. Что бы набрать воду каждый хозяин бегает со своей розеткой к скважине. Бегать ессесна не хочется. Запитка домов идет от разных фаз. Отсюда вопрос! Есть ли какой то прибор, или же схема, что бы включать насос от разных источников эл-ва поочередно? Вместе с тем, что бы все это одновременно не включалось. Т.е. нажал кнопку вода пошла ко мне, а сосед не может в это время пользоваться как ни нажимай, и наоборот...
Ну и в нахалку, а если дома 3 или 4?... Вопрос жизненно важный, т.к. у многих дачников такая проблема...
|
|
2 реле или пускателя, одна группа используется как блокирующая, разрывает цепь питания другого реле. по уму ещё электромагнитные клапана нормально закрытые на воду, чтобы вода шла в конкретную линию.Это для двух направлений.
на большее число управление будет посложнее
Можно использовать готовую реверсивную сборку пускателей, где есть механическая блокировка от включения каждого из пускателей в случае, когда один из них включен. В эту сборку можно еще добавить и электрическую блокировку пускателей.
Решений много. Пригласите грамотного электрика. Сделает! Вопрос технически решается просто.