мерцание подсветки в выключателе
Skif (1.00) |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема:
в квартире установлены два двухклавишных выключателя legrand Valena с подсветкой (774328). Обратил внимание что на каждом выключателе на одной из клавиш происходит мерцание подсветки, тогда как на другой клавише все норм. оба выключателя включают лампы накаливания. С чем это может быть связано?
|
|
Обычно, если нет полтергейста, с лампами накаливания мерцание подсветки не наблюдается, по простой причине - полное отсутствие каких-либо элементов заряда-разряда в цепи. Возможно, установлены устройства плавного включения ламп (блоки защиты ламп)?
А если мерцание частое и неравномерное, то скорее всего, просто дохнет подсветка (светодиод или неоновая лампа).
нет ни блоков защиты ни плавного включения, все как говорится просто: выключатель - провод - патрон обычный - простая лампа.
да, мерцание частое если не присматриваться, то особо и не бросается в глаза.
наверно тогда действительно - светодиод подсветки подыхает... просто странно что на двух выключателях и по одной клавише из 2-ух.... это меня и насторожило... подумал, может это системная ошибка - неправильное подключение например...
в квартире установлены два двухклавишных выключателя legrand Valena с подсветкой (774328). Обратил внимание что на каждом выключателе на одной из клавиш происходит мерцание подсветки, тогда как на другой клавише все норм...
Подсветка может быть нагружена, лишь на одну клавишу...