E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Помогите идентифицировать прибор

Помогите идентифицировать прибор

Эксперт клуба
sudakovsky
(7753.00)
Приветствую коллеги,

Впервые сталкиваюсь с модульным оборудованием, не имеющим никакой маркировки. Помогите идентифицировать.

Явно поделка на коленке - это многоканальный димер. В нагрузке - 5 люминесцентных светильников. Работает отвратительно, - или инвалид от рождения, или кривые руки устанавливали, или и то, и другое

Вот тут нашёл похожую картинку -

С одних клавиш диммируется, с других невозможно ничего сделать - при нажатии гаснет, при отпускании опять включается.

4 светильника управляются одновременно, но иногда начинают вдруг работать вразнобой - например, по нажатию одной кнопки три гаснут, один включается; или два уменьшают яркость, два увеличивают, или еще произвольные комбинации. В общем - бредятина полная, которая способна свеcти с ума любого пользователя.

Кнопки подключены кабелем UTP :^(

Нужно понять, что с ним можно cделать или чем заменить.
1
02 сентября 2017, 00:08

Сергей Эдуардович!
Идентифицировать по корпусу едва ли получится - это один из стандартных корпусов, клепаемых миллионными тиражами и используемых множеством производителей для мелкосерийной сборки практически любых устройств "на DIN-рейку". Обычно на морду наклеивают шильду с громким именем производителя и моделью. Для идентификации проще вскрыть и посмотреть маркировку на плате.
По поводу странной работы - с бОльшой вероятностью "инсталлятор" использовал устройство не вдаваясь в бесполезные для него такие тонкости, как различные протоколы управления оконечными устройствами))

0
02 сентября 2017, 00:18

Андрей Александрович, спасибо за отклик.

Спасибо, что вразумили. На удивление, бог миловал от встречи с подобными поделками в прошлом.

Конечно, хотел прийти уже со знаниями, что это за зверь. Буду разбирать при следующем визите.

А нет ли на примете чего-то более вменяемого? Учитывая тип нагрузки.

0
02 сентября 2017, 00:28

В таких корпусах попадаются очень достойные изделия. Их ценность не в пластмаске))
Плохо, что шильда отклеилась...

К слову, ничего не напоминает ?

0
02 сентября 2017, 00:34

sudakovskyА нет ли на примете чего-то более вменяемого? Учитывая тип нагрузки.


Что за люмы? У них могут быть диммируемые балласты для управления которыми достаточно транслировать замыкание кнопки и "девайс" должен тупо контролировать сухие контакты, устраняет их дребезг и гнать на балласт импульсы заданной скважности.

Кста, распространенный косяк - перепутанные питающая и сигнальная "фазы" при подключении балласта...

0
02 сентября 2017, 10:41

sudakovsky Впервые сталкиваюсь с модульным оборудованием, не имеющим никакой маркировки...

Попробуйте, по маркировке на монтажной плате,
если она (маркировка) там есть.

sudakovsky С одних клавиш диммируется, с других невозможно ничего сделать - при нажатии гаснет, при отпускании опять включается.
Нужно понять, что с ним можно cделать или чем заменить.

Возможно, нужно перепрошить...

0
02 сентября 2017, 11:01

LightWay
Что за люмы? У них могут быть диммируемые балласты для управления которыми достаточно транслировать замыкание кнопки и "девайс" должен тупо контролировать сухие контакты, устраняет их дребезг и гнать на балласт импульсы заданной скважности..

Да, мне тоже так показалось, исходя из неожиданных разнобоев в работе 4 светильников, входящих в одну группу.

Было слишком мало времени на дефетовку. Только внешний осмотр.

Я полагаю, что все кнопки одной группы должны быть подключены в параллель. А в моем случае это не так - две диммируют, а одна перезапускает но не диммирует и не выключает.

Есть примеры таких устройств?

0
02 сентября 2017, 23:46

По внешнему виду коробки что-то колхозное, вскрытие покажет.
С диммируемыми балластами работал только с филипсом, но там было 2 варианта диммирования, Балласты соответственно разные, потенциалом 10В, также можно было просто переменый резистор использовать, либо интерфейс DALI который также работал в режиме touch & dim с обычной кнопкой

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить