Светильник с ЭПРА, глючит-с...
 Эксперт клуба bagdan (2324.00) |
Коллеги! Вопрос "на засыпку." :)
Имеется несколько светильников типа- ЛВО 13 4х18 772F, производства ПМЗ.
Уже в процессе послемонтажной проверки выявилась такая проблема у части светильников: они не включались. Но стоило подключить-отключить (т.е. повернуть вокруг продольной оси) крайнюю лампу и светильник загорался. Из 12-ти светильников такая проблема периодически у трёх, а постоянно у одного.
В светильниках применены ЭПРА FINTAR 418-01 и DR184B.
Как заставить светильники работать нормально?
|
|
Надо проверить все соединения проводов в светильнике и Эпра, они часто вылетают из гнезд лампы.
Была такая ситуация название светильников не помню дефектом являлся конденсатор
Конденсатор последовательно с дросселем уже ушли в прошлое. У них была такая болячка. Просто выбрасывали эту пару и ставили прямой дроссель.
Сейчас ставят ЭПРА. И если такая болячка - выбрасывать это г-но (99,9% китайское) и ставить новое г-но (тоже китайское). Просто при производстве нарушение в выходном контроле (если он вообще есть). При наших реалиях - напряжение то160, то 250, ни один умный прибор не выдержит.
Монтаж проверил первым делом.
Несколько раз приходилось переделывать светильники со стартерами-конденсаторами-дроселями на ЭПРА и они работают без проблем уже 2-й год.
В схеме ЭПРА? ... на плате?
Сейчас ставят ЭПРА. И если такая болячка - выбрасывать это г-но (99,9% китайское) и ставить новое г-но (тоже китайское). Просто при производстве нарушение в выходном контроле (если он вообще есть). При наших реалиях - напряжение то160, то 250, ни один умный прибор не выдержит.
Тоже пришёл к такому выводу. Увы
Поставлю бескорпусные ЭПРА (OEM), посмотрю.