Всем привет. вкратце опишу свою проблему. Стоит у меня щит в него заведено 380V, стоит счётчик после счетчика рубильник 63А(три фаза), затем автомат 50А, автомат питает трёхфазный глубинный насос мощностью 16Кв. От 50А автомата запитаны 6 однополюсных автомата, на каждом автомате нагрузка небольше 3 КВ. Проблема заключается в чем , при включении насоса примерно через минуту вырубае рубильник 63А. При этом остальные автоматы не вырубаются.
|
|
Надо точней описать ситуацию.
1. Рубильник сам не выключится. Выключится автомат/узо/диф.
2. Буковки напишите с "рубильника 63А". Лучше фото сделайте и сюда разместите.
3. Насос напрямую подключен к 50 А автомату?
однофазные авт подключены на одну фазу или 3ф не включай однофазнные авт проверь ток потребления глубинного насоса токоизмерительными клещами
Скорее всего это не рубильник стоит, а УЗО или дифавтомат. Если да, то дело в насосе.
Если вырубается рубильник, то это не рубильник
Я предполагаю такие варианты:
1. Если на вводе автомат. У Вас неверно распределена нагрузка по фазам, потому на каждой группе в отдельности всё в порядке, а вводной автомат перегружается. Решение - перераспределить нагрузки в щите.
2. Если на вводе ДИФ. Подводящий кабель/провода или сам насос имеют нарушение изоляции, утечка возрастает во время работы. Решение - замена/ремонт проводки/насоса.