|
|
Кабель ВВГ нг LS при КЗ и Нагревании...
0
28 февраля 2019, 10:32 Изоляция кабеля выдерживает Температуру = 400°С 0
28 февраля 2019, 10:44 Хорошего ничего не будет! 0
28 февраля 2019, 11:05 Из_РоссииВидимо ролики ждете, чтобы снято было с 4К. ))) Какие ролики... Жду Объективной оценки последствий... Про СИП в гофре выяснили, при КЗ - автомат не сработал - возгорается... Теперь. хотелось бы узнать - что будет при КЗ - автомат не сработал - с кабелем НГ 0
28 февраля 2019, 12:02 Давайте сразу определимся где КЗ. 0
28 февраля 2019, 19:39 LightWay ...1. Пыхнет - отгорит - дуга самозатухнет. Кабель даже толком не прогреется ...2. А дальше одно из двух - что раньше - плохой контакт становится "совсем плохим" и перестает греться или ранее рассмотренный случай КЗ. . Если я Вас правильно понял - Возгорание кабеля исключено 0
28 февраля 2019, 19:49 Согласно источнику - https://607070.ru/statyi/48-korotkie-zamykaniya-peregruzki-perekhodnye-soprotivleniya-mery-protivopozharnoj-bezopasnosti 0
28 февраля 2019, 23:18 При правильно подобраном сечении и защите, не стоит заморачиваться с прогоранием стальных труб. 0
01 марта 2019, 00:03 AC DCЕсли я Вас правильно понял - Возгорание кабеля исключено Нет, не правильно. Кабель может загореться. Но быстро самозатухнет. AC DCвероятность воспламенения изоляции в проводах с медными токопроводящими жилами выше, чем у алюминиевых. истинная правда. т.к. теплопроводность и плотность люминя ниже, жила отгорает быстрее, тепловыделение существенно меньше. 0
02 марта 2019, 11:38 mikeПри правильно подобраном сечении и защите, не стоит заморачиваться с прогоранием стальных труб. Кто мешает проверить автомат на ток срабатывания перед установкой? Если такая фобия что не сработает. Рассматривается гипотетическая - Аварийная ситуация: Защита не сработала - КЗ (длительное) Плохой контакт - нагрев (длительный) 0
02 марта 2019, 20:18 Плохой контакт приведёт к отгоранию в месте контакта, проводу дальше ничего не будет. 0
04 марта 2019, 16:28 AC DCчто случиться с Кабелем НГ: 1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал 2. при длительном КЗ - автомат не сработал Кабель силовой медный ВВГ нг LS - Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением... ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации = +70°С Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более = +80°С Продолжительность короткого замыкания не должна превышать = 4 с Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания = +160°С Предельная температура токопроводящиx жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании = +400°С AC DCчто случиться с Кабелем НГ: 1. при длительном нагреве (плохой контакт ) - автомат не сработал 2. при длительном КЗ - автомат не сработал Кабель силовой медный ВВГ нг LS - Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением... ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации = +70°С Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более = +80°С Продолжительность короткого замыкания не должна превышать = 4 с Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания = +160°С Предельная температура токопроводящиx жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании = +400°С Непонятно какой кабель 1,5-2,5-4 ... какой автомат? Какая буква на автомате С или В... подробней можно? 0
04 марта 2019, 22:59 bruus2008Непонятно какой кабель 1,5-2,5-4 ... какой автомат? Какая буква на автомате С или В... подробней можно? Рассматривается Гипотетическая - Аварийная ситуация: Защита не сработала - КЗ (длительное) Плохой контакт - нагрев (длительный) Вопрос, в принципе касался Изоляции Кабеля (Извините, вопрос - некорректно поставлен) 1. Возможно ли возгорание Изоляции кабеля 2. Если - да, как долго будет продолжаться горение изоляции кабеля LightWay ...Кабель может загореться. Но быстро самозатухнет.
|